Đăng Ký
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 31
  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết

    Kết nối profibus DP S7-400 với profibus CP S7-300

    Hiện mình đang nghiên cứu kết nối giữa PLC s7-400 và S7-300 có modul CP 342-5 qua mạng profibus. Nghĩa là truyền nhận dữ liệu từ profibus DP của S7-400 với profibus CP của S7-300. Anh em có ai đã nghiên cứu qua phần này xin chia sẻ ít kinh nghiệm với. thanks all.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    nếu để con 400 làm master,CP 342-5 làm slave thì bạn dùng khối hàm DPRD_DAT, DPWR_DAT để truyền và nhận dữ liệu ở con master,và dùng khối hàm DP_SEND, DP_RECV là truyền,nhận dữ liệu ở con slave.
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-27-2011 lúc 12:04 AM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Hic, không biết tại sao khi mình khai báo profibus cho DP ở S7-400 làm master và CP 342-5 làm slave thì khi download chương trình xuống --> đèn BF báo đỏ và nhấp nháy. Không biết là lỗi gì cả. Hic
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Hic, không biết tại sao khi mình khai báo profibus cho DP ở S7-400 làm master và CP 342-5 làm slave thì khi download chương trình xuống --> đèn BF báo đỏ và nhấp nháy. Không biết là lỗi gì cả. Hic
    lỗi không đồng bộ giữa 2 con đó bạn,bạn nên bật con slave trước rồi bật con master sau,và nên thêm những khối ob để che lỗi nữa,ví dụ OB82,OB86 chẳng hạn
    Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 09-29-2011 lúc 10:42 AM.
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Mình đã thử làm vậy rồi. Nhưng vẫn vậy. Ngoài ra, 2 PLC không thể RUN lên được nữa.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    uhm vậy có lẽ là bạn khai báo chỗ mấy khối hàm có vấn đề áh
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    uhm vậy có lẽ là bạn khai báo chỗ mấy khối hàm có vấn đề áh
    Không phải vậy đâu. Mình chưa dùng hàm gì hết mà. Mới chỉ là phần khai báo phần cứng và các khối OB che lỗi thôi. Nên lỗi do khối hàm là k phải.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  8. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    thinhbi có thể đưa project cấu hình lên mình xem được ko?
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Đây là cấu hình bài của mình. Mình vẫn chưa hết viết gì trong chương trình. Anh em xem qua thử nha.
    http://www.mediafire.com/?6a6t7u0rq5xna32
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  10. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Đây là cấu hình bài của mình. Mình vẫn chưa hết viết gì trong chương trình. Anh em xem qua thử nha.
    http://www.mediafire.com/?6a6t7u0rq5xna32
    thinhbi cấu hình nhầm CP rồi,CP dùng để truyền thông cho PB của con 400 là CP 443-5 chứ không phải là 443-1(module này dành cho truyền thông mạng PN nhé)