Hiện tại em đã cài RSLinx, RS logic 500 nhưng chưa biết cách cài đặt để kết nối với máy tính để down và upload chương trình. Mọi người chỉ giáo giúp nhé.
Hiện tại em đã cài RSLinx, RS logic 500 nhưng chưa biết cách cài đặt để kết nối với máy tính để down và upload chương trình. Mọi người chỉ giáo giúp nhé.
Chào Thien-Tri.
mình hướng dẫn luôn cho bạn cách online chương trình PLC của AB,
bạn phải kết nối Microloagix1200 với máy tính bằng cổng RS232.
đầu tiên bạn mở RSLinx
vào Communication>ConfigureDrive>một hộp thoại xuất hiện >click vào ô Available Device type>chọn RS-232 DF1 Devices >Click Add new>OK>Chọn cổng Comm phù hợp >bên Devices chọn SLC-CH0/Micro/panelview>Click auto configure>OK
nếu kết nối thành công thì nó báo là thành công cỏn không được thì kiểm tra lại cổng comm.
sau đó mở RSLogix500>chọn Comms >Who active go online >chọn RS232-DF1 >thấy PLC > Click chọn rối nhấn OK>Online
muốn up or download thì chọn trên phần mềm tiếp....
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Thanks anh rất nhiều. Em đã upload và download được con PLC này rồi. Nhưng cho em hỏi tí nhé. Đối với dòng CPU 17659... (dòng PLC mạnh) thì khi báo fault chỉ cần gạt từ run sang remote và ngược lại thì xử lý được lỗi. Nhưng với dòng mirco logix thì không có nút gạt vậy xử lý lỗi fault như thế nào anh.
Thanks and Regards.
Lần sửa cuối bởi Thien-Tri, ngày 09-27-2011 lúc 11:39 AM.
Hi Tri ,
đối với mấy dòng PLC cấp cao có Switch PRO thì làm vậy OK ,
với Dòng PLC Micrologix thì online và clear fault thôi chứ mình củng không có cách nào khác đâu.
good luck
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Thanks anh cuongvcs rất nhiều. Nhưng anh có thể chỉ thêm về cách clear fault được không? Hiện tại em chỉ khắc phục bằng cách download lại program cho PLC
Regards
OK Trí
vấn đề đó không khó bạn có thể làm theo cách này.
sau khi online xong.
xem góc trái của khung phần mềm có chử REMOTE RUN lúc đó náo báo fault thì chổ này sẽ báo đỏ (và có thể nhấp nháy).
bấm vào xổ xuống thì thấy Go to error thì nó sẽ hiện ra lỗi của PLC bạn có thể dựa vào đó mà xử lý.
trước khi xử lý thì vẫn bấm vào chổ lúc nảy nhưng bấm vào chử Clear fault để xóa lỗi và chuyển lại chế độ RUN lại xem có còn báo lỗi nửa hay không.
nếu không thì OK còn nếu có lổi thì xử tiếp.
chúc thành công.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
các bác cho E hỏi, E dang cài phần mềm rs500 cài xong ok, đến lúc chạy evmove v4.7 thì ko dc. máy báo lỗi ngay.
mong các bác chỉ giúp E với.
E thanks rất nhiều.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs