Đăng Ký
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: biến tần Lenz

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    biến tần Lenz

    Trước đây, công ty mình sử dụng biến tần Lenz (mã số EVF8213-E). Sau này biến tần này ko còn thì chuyển sang con Lenz khác (mã số E82EV222-4C). Vừa rồi con biến tần loại mới bị hỏng phần công suất và điều khiển điện trở xả .Đã sửa xong và hoạt động lại
    Tuy nhiên, xảy ra trường hợp cho 3 biến tần chạy điều khiển dây chuyền tự động thì con biến tần đã sửa có hiện tượng điều khiển motor chạy chậm hơn so 2 biến tần còn lại.
    Kiểm tra các thông số (gồm 20 thông số chính theo yêu cầu của nhà sản xuất máy, các thông số khác không cần thiết) thì đúng nhưng vẫn bị hiện tượng như trên. Mua 1 con biến tần mới và cài 20 thông số theo yêu cầu và cho hệ thống chạy thì 3 biến tần điều khiển 3 motor hoạt động đồng bộ đúng yêu cầu
    ACE nào biết biến tần đã sửa bị sự số ở đâu không?
    Cảm ơn cả nhà

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Để thực hiện thì cần phải khảo sát kỹ mới đưa ra được nguyên nhân chính chứ không ai dám nói đâu anh vì nó là hệ thống.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top