Thành viên cấp 2
-
-
Thành viên cấp 2
<Hình 44>
1.4 Tạo Script để lưu dữ liệu tự động.
Để viết script ta làm như sau:
<Hình 45>
<hình 46>
<Hình 47>
//-------thay đổi giá trị của 3Tag Memory----
$temperature1= @rand();
$temperature2= @rand();
$temperature3= @rand();
if ($AutoSave == 1)
{
//-------Lấy thời gian của hệ thống----------------
y = @GetDateYear();
mon = @GetDateMon();
d = @GetDateDay();
h = @GetTimeHour();
m = @GetTimeMin();
s = @GetTimeSec();
@sprintf(buf,"%02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d",mon,d,y,h,m,s);
@sprintf(query,"INSERT INTO Temp_Table (Date_Time,Temp1,Temp2,Temp3) VALUES('%s',%08d,%08d,%08d)",buf,$temperature1,$te mperature2,$temperature3);
@DbCommand("SQL_connect", query);
}
-
-
Thành viên cấp 2
<Hình 48>
Sau đó nhấn nút “Close” để thoát và nhấn nút ON trên màn hình để ghi dữ liệu, mở bảng dữ liệu để xem kết quả.
Kết quả Video:
Lần sửa cuối bởi hoangminh1803, ngày 09-28-2011 lúc 03:31 PM.
-
-