Chọn Protocol cho đồng hồ nhiệt (chuẩn Modbus 2)
Như ở hình trên là các câu lệnh của chuẩn Modbus ví dụ :
READ, 2, 4, 3E8h, 0, 1
- ‘Read’ là lệnh đọc, ‘2’ là địa chỉ của đồng hồ nhiệt, ‘4’ là Function4 của chuẩn Modbus, ‘3E8h’ Là địa chỉ vùng nhớ lưu giá trị nhiệt độ của đồng hồ (Xem trong map memory của thiết bị);‘0’ là địa chỉ buffer của chương trình Communication Server, 1 là số Word chương trình đọc về.
- Trong hình trên ta đang đọc vùng nhớ của nhiệt độ ngõ vào, vùng nhớ cài đặt, vùng nhớ của ngõ vào DI, vùng nhớ của chế độ Auto/manual (chi tiết xem tài liệu của TK4S download ở trên)
- Tương tự ta có thể đọc bất cứ vùng nhớ nào của đồng hồ nhiệt
Sau khi đã kết nối thành công
- Tiếp theo tạo các Tag để đọc và ghi các dữ liệu
Chương trình sọan thảo Tag xuất hiện, mặc định có 1 số Tag mẫu ta ko dùng nên xoa bỏ và tạo tag mới bằng cách nhấn nút ‘Thêm’(Add)
Đánh dấu