1. CÁC NHÓM LỆNH CỦA BIẾN TẦN LS (IS7):
2. THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN BIẾN TẦN LS IS7:
- Khi mới cấp nguồn cho biến tần , biến tần sẽ hiển thị
- Nhấn phím (MODE) trên bàn phím 1 lần để vào nhóm cài đặt DRV của biến tần LS (IS7) , biến tần sẽ hiển thị:
- Nhấn phím (<) hay (>) để di chuyển giữa các nhóm cài đặt:
3. BIẾN TẦN LS - THỰC HÀNH DI CHUYỂN TRONG “DRIVE GROUP” CỦA BIẾN TẦN LS (IS7):
Ban đầu biến tần LS (IS7) hiển thị:
Nhấn phím (MODE) 1 lần để di chuyển đến nhóm thông số “PAR > DRV”.
Khi đã vào nhóm DRV:
Nhấn phím (Λ) hoặc (V) trên bàn phím biến tần LS (IS7) sẽ tìm được các giá trị mong muốn trong Drive group..
- Nếu muốn di chuyển lại các hàm đã qua ta nhấn phím (V) (Λ) hoặc trên bàn phím biến tần LS (IG5A) .
- Tương tự các Group khác khi nhấn phím (<) hay (>) để di chuyển đến Group yêu cầu ta lai nhấn (Λ) hay (V) trên bàn phím biến tần LS (IS7) để vào các hàm bên trong.
(khi các bạn cài đặt xong nhớ nhấn PROG/ENT 2 lần đễ lưu lại giá trị đã cài.)
4. ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA BIẾN TẦN LS (IS7)
Điều khiển tần số trên bàn phím và chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài biến tần LS (IS7).
Bước 1 : Vào nhóm Drive “DRV” của biến tần LS (IS7)
- Vào hàm DRV06 (Cmd Source) : Chọn “1” (Fx/Rx-1) : Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
- Vào hàm DRV07 (Freq Ref Src) : Chọn “0” (Keypad-1) : Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
- Vào hàm DRV03 (Acc Time) : Cài giá trị “0~600”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
- Vào hàm DRV04 (Dec Time) : Cài giá trị “0~600”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
- Vào hàm DRV20 (Max Freq) : Cài “40~400”(Hz) : Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện) mặc định 60Hz.
- Vào hàm DRV18( Base Freq) : Cài “30~400”(Hz) :Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài tần số 50Hz).
Bước 2 : Vào nhóm ADV của biến tần LS
- Vào hàm ADV09 (Run Prevent) : Chọn “0” (None) : Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch
- Chọn “1” Forward Prev : Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
- Chọn “2” Reverse Prev : Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.
Bước 3:
- Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
- Vào nhóm hàm ADV08 (Stop Mode ): Chọn “0”( Decelerate) : Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
- Chọn “2”( Free run) : Cho phép dừng theo kiểu Free run
- Vào nhóm DRV chọn hàm DRV15 (Torque Boost) : Chọn “0”( Manual) : Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
=> Fwd Boost cài (0~15) % : Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
=> Rev Boost cài (0~15) % : Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
=> Hàm Torque Boost : Chọn “1” :Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.(Trước khi chay phải Auto-Tuning vào hàm BAS20 chọn 1 (All))
- Vào nhóm ADVchọn hàm ADV10 (Power-on Run) : Chọn “1”(Yes) : Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
- Vào nhóm CNF hàm CNF40 (Parameter Initialization) : Chọn “1”(All Grp) : Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài) . Hoặc có thể chọn từng nhóm để trả về mặc định.
- Sơ đồ kết nối biến tần LS.
Chân CM là chân chung cho tín hiệu ngỏ vào của biến tần LS.
Chân P1 “FX” Chân chạy thuận biến tần LS.
Chân P2 “RX” Chân chạy nghịch biến tần LS.
Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT
Địa chỉ : 203 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
Tel : (+84.8) 3821 6710 - 3821 6711
Fax : (+84.8) 3821 6705
Email : [email protected]
Website: www.hanmyviet.com
Facebook: www.facebook.com/hanmyvietautomation
Đánh dấu