    kết nối PLC với Intouch wondwerware

    Chào các bạn. Ngày trước mình hay sử dụng winCC nên giờ chuyển qua tìm hiểu Intouch wonderware mình có thắc mắc sau cần các bạn giúp đỡ: Cách kết nối PLC (Siemens chẳng hạn) với Intouch. Mình biết là cần qua OPC nhưng thử mãi chưa được nên mong bác nào nhiệt tình hướng dẫn luôn.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    14 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Chào các bạn. Ngày trước mình hay sử dụng winCC nên giờ chuyển qua tìm hiểu Intouch wonderware mình có thắc mắc sau cần các bạn giúp đỡ: Cách kết nối PLC (Siemens chẳng hạn) với Intouch. Mình biết là cần qua OPC nhưng thử mãi chưa được nên mong bác nào nhiệt tình hướng dẫn luôn.
    Chào Bạn.
    Muốn kết nối PLC với intouch. Bạn cần tìm các phần mềm như sau:
    Kepserver V4.3 hoặc V5.3: không license, chạy 2 giờ.
    Inat OPC Server: Phần mềm cho bạn tha học học, không license 72h, sau đó restart lại. cầu hình dễ. có thể lấy file DB trong PLC s7 300 làm Tagname
    Dassidirect V2.0. Cấu hình trong SMC
    Cả 3 phần mềm này mình đã kết nối thành công

  3. Bài viết của "thuaphat" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Chào các bạn. Ngày trước mình hay sử dụng winCC nên giờ chuyển qua tìm hiểu Intouch wonderware mình có thắc mắc sau cần các bạn giúp đỡ: Cách kết nối PLC (Siemens chẳng hạn) với Intouch. Mình biết là cần qua OPC nhưng thử mãi chưa được nên mong bác nào nhiệt tình hướng dẫn luôn.
    Chào bạn
    Mình cũng mới dùng intouch thôi nhưng đã kết nối được,nên muốn chia sẽ lại với bạn cái mình mới mò mò ra..
    Bạn chỉ cần kepware với intouch là có thể kết nối được rồi.Chọn đúng chuẩn giao tiếp mà PLC bạn dùng trong kepware,còn trong phần access name của intouch thì chọn chính xác topic name và application name trong kepware là ok.
    Chúc bạn thành công.

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn bạn haiphapqb. Mình đã thử kết nối giữa S7-300 chạy PLCSim kết nối với intouch wonderware theo hướng dẫn những vẫn chưa kết nối được. Bạn có thể hướng dẫn cụ thể mình được không?

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Cảm ơn bạn haiphapqb. Mình đã thử kết nối giữa S7-300 chạy PLCSim kết nối với intouch wonderware theo hướng dẫn những vẫn chưa kết nối được. Bạn có thể hướng dẫn cụ thể mình được không?
    Bạn nói rõ hơn được ko.bạn dùng kepware hay OPC nào.

  7. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình dùng kepware bạn a. Hình như nó không hỗ trợ truyền thông MPI phải không? Bạn đã test thử thành công kết nối thế nào? TCP/IP à? Nếu có thể cho mình xin thử file Demo không? làm mãi mà ko kết nối được

  8. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    Mình kết nối qua com port bạn ơi

  9. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mình thực hiện được rồi

  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    5
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Mình thực hiện được rồi
    Em chào mọi người ạ, a Tùng có thể nói cho em biết anh kết nối với S7 300 như thế nào được ko ạ? Anh sử dụng cáp kết nối, phần mềm nào ạ?
    Em cảm ơn anh!

  11. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình kết nối qua giao thức TCP/IP bạn à. Chứ hình như kết nối qua MPI thì nó bão lỗi không thấy COM trên Laptop của mình. Bạn thử bằng máy PC có cổng COM xem sao. Mình chưa thử