Thành viên cấp 1
Hướng dẫn sử dụng phần mềm driveview 7 cho biến tần ls
1. Hướng dẫn kết nối truyền thông biến tân IG5A với máy tính bằng phần mềm DriveView 7.
Để truyền thông biến tần của hãng LS với máy tính một cách đơn giản nhất. Bạn có thể sử dụng phần mềm DriveView 7 của hãng LS. Phần mềm DriveView 7 có hổ trợ trên hệ điều hành Win7 (32bit), Win7 (64bit), Win8… Bạn có thể download và cài đặt phần mềm tại Link sau.
http://www.lsis.com/support/download...&qt=&q=&e=&n=1
Máy vi tính truyền thông với các thiết bị qua cổng USB, trên biến tần truyền thông qua cổng RS485.Vì vậy để giao tiếp cần phải sử dụng cáp chuyển đổi USB – RS232 và cáp chuyển đổi RS232 – RS485 hay USB-RS485 kết hợp với bộ chuyển RS485 9P sang domino.
Sơ đồ kết truyền thông biến tần với máy
Sau khi cài đặt phần mềm. Tiến hành truyền thông biến tần với máy tính như sau:
Kiểm tra cổng COM của máy tính là cổng COM số nào để chọn cho phù hợp:
Click phải chuột vào My Computer -> Manage -> Device Manager -> Ports (COM & LPT) để kiểm tra cổng COM kết nối.
Kiểm tra cổng COM kết nối với máy tính.
Khởi động phần mềm DriveView 7 trên Window.
Giao diện DriveView 7
Trên thanh công cụ của DriveView 7 nhấn chọn Communication để cài đặt thông số truyên thông giữa biến tần và máy tính
Thiết lập thông số truyền thông
Các thông số truyền thông trong bảng Communication được cài đặt sao cho phù hợp với các thông số truyền thông cài đặt trên biến tần. (thông thường chỉ cần cài đặt COM Port và Baud rate).
Tiếp theo trên thanh công cụ chọn Drive -> Add -> Modbus RTU, xuất hiện bảng Modbus-RTU Station.
Trong bảng Modbus-RTU Station bạn đặt tên cho biến tần muốn truyền thông và nhấn Add.
Thiết lập tên và số lượng thiết bị truyền thông
Sau khi nhấn Add biến tần sẽ tự động kết nối với máy tính và cập nhật tất cả các thông số của biến tần lên DriveView 7. Bạn có thể tiến hành cài đặt các thông số của biến tần trực tiếp trên DriveView 7.
Vào Parameter Group để xem và cài đặt thông số cho biến tần
Giao diện DriveView 7 sau khi kết nối với biến tần
2. Hướng dẫn lấy lại password bị mất trên biến tần IG5A.
Để lấy lại Password bị mất trên biến tần IG5A (điều kiện trước khi bị khóa “Lock” các hàm truyền thông vẫn như mặc định của nhà SX chưa bị thay đổi, nếu không còn như mặc định Anh/Chị phải tốn ít thời gian dò nó), truyền thông biến tần IG5A với máy tính thông qua phần mềm DriveView 7 các bước thực hiện như trên và điền các thông số như dưới đây vào các bước đó.
Khai báo trạm, tốc độ, chuẩn truyền thông trên DriveView7 giống như mặc định của nhà sản xuất.
Tiến hành truyền thông như trên.
Hàm FU-94 read and write pass word
Vào hàm FU2 – 94 để xem Password đã mất. Ngoài ra còn có thể thay đổi được password biến tần trên DriveView 7, bằng cách nhấp đôi chuột vào FU2 – 94 sẽ xuất hiện bảng Parameter Editor. Nhập password cần thay đổi và nhấn chon write để thay đổi password.
Nhập và lưu thay đổi password
Nếu Anh/Chị không muôn cài password Anh/Chị nhập vào 4 số “0000” rồi nhấn nút “Write” biến tần Anh/Chị đã xóa được Password.
Thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÀN MỸ VIỆT
Địa chỉ : 203 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam
Tel : (+84.8) 3821 6710 - 3821 6711
Fax : (+84.8) 3821 6705
Email : [email protected]
Website: www.hanmyviet.com
Facebook: www.facebook.com/hanmyvietautomation
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:07 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu