    Bạn có thể RUN S71200 không dùng TIA với 2 cách :
    Cách 1 : Gõ địa chỉ IP con PLC lên trình web, sau khi đăng nhập có thể kích RUN.
    Cách 2 : Dùng IP Tools kết nối PLC sau đó kích RUN.

    Lưu ý : Nên xem lỗi diagnostic trước khi kích hoạt trở lại bằng cách 1.

    Thân.

    Trích dẫn Gửi bởi qdungctu Xem bài viết
    Mọi người cho em hỏi khi PLC S7 1200 bị stop thì có cách nào RUN mà không cần kết nối với TIA không?
    Và các nguyên nhân mà PLC s7 1200 có thể bị stop trong quá trình hoạt động?
    Hiện tại là khách hàng báo với em là PLC bị chuyển sang chế độ stop mặc dù trước đó hoạt động bình thường, em chẳng hiểu nguyên nhân sao nữa. Mọi người .
    Thanks!

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  2. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
    Bạn có thể RUN S71200 không dùng TIA với 2 cách :
    Cách 1 : Gõ địa chỉ IP con PLC lên trình web, sau khi đăng nhập có thể kích RUN.
    Cách 2 : Dùng IP Tools kết nối PLC sau đó kích RUN.

    Lưu ý : Nên xem lỗi diagnostic trước khi kích hoạt trở lại bằng cách 1.

    Thân.
    bạn ơi cho mình hỏi tí: khi mình đã cho phép web server cho PLC rồi, sau đó mình tắt máy tính rồi bật lại, cắm lại cáp RJ45 kết nối mày tính và PLC thì khi vào trang web server để điều khiển thì không vào được nữa. nếu muốn dùng trình duyệt để truy cập PLC thì lại phải bật TIA lên và cho nó online thì mới dùng web để đăng nhập PLC được. Bật TIA hơi nặng nên....
    mình đã thử tất cả các trường hơp:
    - tắt TIA đi.
    - rút cáp kết nối S7-1200 với PC rồi cắm lại.
    - log off máy tính (máy vẫn có nguồn, chỉ thoát user) sau đó log on lại.
    - máy tính vẫn bật và/hoặc như 3 trường hợp trên, tắt PLC đi (rút nguồn nuôi PLC).
    thì khi bật lại trình duyệt vẫn đăng nhập 192.168.xx.xx để điều khiển PLC qua web được.
    mình không hiểu tại sao, bạn có thể giúp mình được không? mình muốn bất kỳ máy tính nào (hoặc máy tính đã từng gán địa chỉ IP) cho PLC) không cần bật TIA, chỉ cần vào trình duyệt mà vẫn điều khiển PLC được.
    Cảm ơn rất nhiều.