				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					Gặp vấn đề về kết nối s7-1200 ktp400 và hub mạng.
				
				
						
						
				
					
						
							Hệ thống gồm:
S7-1200 1215c
ktp 400 comfort color
hub mạng tenda
down/up plc ok
ping hmi ok
nhưng khi down hmi thì tia báo lỗi đòi restart chương trình
chỉ khi cắm trực tiếp lap với hmi down mới đc
ai biết cách khắc phục 
 mi
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							1/ Cách 1: Bạn chạy go online thử xem TIA có nhận ra các thiết bị không?
2/ Cách 2:  Trong TIA mở Online\Online & Diangnostics test lại xem sao? báo lỗi gì?
3/ Phần mềm TIA bị lỗi , cài lại win cài lại TIA 11 SP2 UD4 . Trước đây mới chơi cái vụ này cũng dính như bro. 
- Chúc vui
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							để cài update xem thử xem.Nếu ko chắc phải hỏi SS xem giải quyết thế nào
Có khi lại bảo mình mua bộ share mạng của hãng nữa thì ăn cơm với muối
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				để cài update xem thử xem.Nếu ko chắc phải hỏi SS xem giải quyết thế nào
Có khi lại bảo mình mua bộ share mạng của hãng nữa thì ăn cơm với muối
			
		 
	 
 - Thông thường trong TIA11 khi online thì thấy 1 số thiết bị trong mạng Local (hub, hay swich..), kể cả PC . Thử cài TIA trên 1 máy khác có đúng y chang bệnh như bên máy bạn không?
- Làm gì mà rên dữ vậy? 
- TIA 11, nó tưng tưng 1 chút , phải chơi phải chấp nhận thương đau thôi
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Cộng tác viên
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Hệ thống gồm:
S7-1200 1215c
ktp 400 comfort color
hub mạng tenda
down/up plc ok
ping hmi ok
nhưng khi down hmi thì tia báo lỗi đòi restart chương trình
chỉ khi cắm trực tiếp lap với hmi down mới đc
ai biết cách khắc phục 

 mi
 
			
		 
	 
 Cắm HMI và PLC s1200 và Laptop vào chung 1 switch: rồi down thử cách này xem nhé
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dinhtrieu123
					
				 
				Cắm HMI và PLC s1200 và Laptop vào chung 1 switch: rồi down thử cách này xem nhé
			
		 
	 
 Thì đang làm như vậy mà.
HMI PLC và laptop vào chung cái switch của tenda.Ping thì nhận.Down cũng nhận nhưng đang down giữa chừng Tia báo lỗi đồi restart phần mềm.Chỉ khi cắm trực tiếp không qua cái cục tenda thì down phà phà
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Cộng tác viên
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Thì đang làm như vậy mà.
HMI PLC và laptop vào chung cái switch của tenda.Ping thì nhận.Down cũng nhận nhưng đang down giữa chừng Tia báo lỗi đồi restart phần mềm.Chỉ khi cắm trực tiếp không qua cái cục tenda thì down phà phà
			
		 
	 
 
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dinhtrieu123
					
				 
				Cắm HMI và PLC s1200 và Laptop vào chung 1 switch: rồi down thử cách này xem nhé
			
		 
	 
 .
Hii Cái lỗi này là lỗi tranh chấp tín hiệu. Bạn không thể sử dụng phần mềm HMI và TIA đồng thời được. Vì Khi bạn cùng đồng thời cắm Thì Trên Laptop sẽ setup kết nối Laptop hoặc PLC hoặc HMI thôi. Không đồng thời setup kết nối hai cái song song được.
VÌ sau đó bạn sẽ kết nối PLC với HMI mà.
 Bạn cần cắm chung 1 sw khi đơn HMI thì tắt TIA đi hoặc down PLC thì tắt phần mềm HMI đi
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dinhtrieu123
					
				 
				.
Hii Cái lỗi này là lỗi tranh chấp tín hiệu. Bạn không thể sử dụng phần mềm HMI và TIA đồng thời được. Vì Khi bạn cùng đồng thời cắm Thì Trên Laptop sẽ setup kết nối Laptop hoặc PLC hoặc HMI thôi. Không đồng thời setup kết nối hai cái song song được.
VÌ sau đó bạn sẽ kết nối PLC với HMI mà.
 Bạn cần cắm chung 1 sw khi đơn HMI thì tắt TIA đi hoặc down PLC thì tắt phần mềm HMI đi
			
		 
	 
 Hi, không biết bạn có nhầm không chứ HMI được viết bởi TIA mà bạn, tắt nó thì lấy cái gì down. TIA thì đúng là nó tưng tưng thật anh kidsolo ạ, nhiều lúc bực mình thật nhưng đành chịu chứ sao giờ. E chưa kết nối với SW hoặc Hub nên chưa gặp lỗi giống anh, kết nối trực tiếp không à, mấy cái lỗi nhỏ nhỏ thì gặp như cơm bữa! ^.^
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dinhtrieu123
					
				 
				.
Hii Cái lỗi này là lỗi tranh chấp tín hiệu. Bạn không thể sử dụng phần mềm HMI và TIA đồng thời được. Vì Khi bạn cùng đồng thời cắm Thì Trên Laptop sẽ setup kết nối Laptop hoặc PLC hoặc HMI thôi. Không đồng thời setup kết nối hai cái song song được.
VÌ sau đó bạn sẽ kết nối PLC với HMI mà.
 Bạn cần cắm chung 1 sw khi đơn HMI thì tắt TIA đi hoặc down PLC thì tắt phần mềm HMI đi
			
		 
	 
 Tắt PLC là ý sao bạn.Tắt online hay tắt nguồn
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Có cách giải quyết rồi.Không cho PLC on là ok.Sau khi down cả PLC và HMI quay lại on PLC lên là chạy phà phà.Thank mọi người.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				