phải kết nối PLC mới chỉnh đc à bạn,mình tìm trong Tia Portal k thấy có :v
Bạn vào hardware của thiết bị và module nó cho bạn chỉnh cái đó nha.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
nobtrader
Mình dùng PLC s7-1200 :D
Dòng S7-1200 thì bạn vào chỗ cấu hình phần cứng chỉnh lại nhé! Sau đó mới tìm đến các nguyên nhân khác nhé! :P
-
-
Thành viên cấp 2
bấm chuột phải vào PLC, chọn Properties sau đó chọn Input harway rồi bạn chọn chân nào đọc xung thi chỉnh thời gian load của chân đó về thòi gian bé nhất
-
-
Thành viên Mới
Cám ơn mọi người nhiều,chỉnh cái input filter xuống là đếm xung vù vù ^.^
-