Xin giúp đỡ đọc xung encoder về PLC qua HSC
Em có 1 cái encoder 5V,e chuyển đổi xung thành 24V qua opto rồi đưa vào PLC,nhưng có 1 vấn đề là khi quay chậm đọc đủ xung còn khi quay nhanh không đọc được xung ạ :'(
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 10
thế thì do opto ko đáp ứng kịp :D
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
kidsolo1412
thế thì do opto ko đáp ứng kịp :D
encoder của e có 200 xung mà e đọc datasheet con pc817 tận 80KHz,mà e thay bằng 4N35 nó cũng thế ạ :'(
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn dùng PLC dòng nào. Đối với một số PLC bạn phải chỉnh lại phần Input Fillter trong cấu hình phần cứng về thông số nhỏ nhất để nhận được xung nhanh nhất nhé!
-
-
Thành viên cấp 2
Bạn vào cài đặt input I/O cài thời gian về 0.1 us
-
-
Thành viên Mới
Mình đang sợ là con opto nó k đạt yêu cầu,định dùng nốt con 6N137 xem được không,nhưng đọc datasheet thấy đầu ra nó có 7V thì phải :3
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
baoan1
Bạn vào cài đặt input I/O cài thời gian về 0.1 us
phải kết nối PLC mới chỉnh đc à bạn,mình tìm trong Tia Portal k thấy có :v
-
-
Little PLC


Gửi bởi
nobtrader
phải kết nối PLC mới chỉnh đc à bạn,mình tìm trong Tia Portal k thấy có :v
Bạn vào hardware của thiết bị và module nó cho bạn chỉnh cái đó nha.
-
-
Thành viên cấp 2
bấm chuột phải vào PLC, chọn Properties sau đó chọn Input harway rồi bạn chọn chân nào đọc xung thi chỉnh thời gian load của chân đó về thòi gian bé nhất
-