    Xin giúp đỡ đọc xung encoder về PLC qua HSC

    Em có 1 cái encoder 5V,e chuyển đổi xung thành 24V qua opto rồi đưa vào PLC,nhưng có 1 vấn đề là khi quay chậm đọc đủ xung còn khi quay nhanh không đọc được xung ạ :'(

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    http://electronics.stackexchange.com...nnected-to-plc
    mạch opto của e theo hình cuối cùng ạ

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    thế thì do opto ko đáp ứng kịp :D
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    thế thì do opto ko đáp ứng kịp :D
    encoder của e có 200 xung mà e đọc datasheet con pc817 tận 80KHz,mà e thay bằng 4N35 nó cũng thế ạ :'(

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Bạn dùng PLC dòng nào. Đối với một số PLC bạn phải chỉnh lại phần Input Fillter trong cấu hình phần cứng về thông số nhỏ nhất để nhận được xung nhanh nhất nhé!

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    58
    Thanks
    1
    2 lượt trong 2 bài viết
    Bạn vào cài đặt input I/O cài thời gian về 0.1 us

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đang sợ là con opto nó k đạt yêu cầu,định dùng nốt con 6N137 xem được không,nhưng đọc datasheet thấy đầu ra nó có 7V thì phải :3

  8. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baoan1 Xem bài viết
    Bạn vào cài đặt input I/O cài thời gian về 0.1 us
    phải kết nối PLC mới chỉnh đc à bạn,mình tìm trong Tia Portal k thấy có :v

  9. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nobtrader Xem bài viết
    phải kết nối PLC mới chỉnh đc à bạn,mình tìm trong Tia Portal k thấy có :v
    Bạn vào hardware của thiết bị và module nó cho bạn chỉnh cái đó nha.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #10
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    58
    Thanks
    1
    2 lượt trong 2 bài viết
    bấm chuột phải vào PLC, chọn Properties sau đó chọn Input harway rồi bạn chọn chân nào đọc xung thi chỉnh thời gian load của chân đó về thòi gian bé nhất