Em có 1 cái encoder 5V,e chuyển đổi xung thành 24V qua opto rồi đưa vào PLC,nhưng có 1 vấn đề là khi quay chậm đọc đủ xung còn khi quay nhanh không đọc được xung ạ :'(
Em có 1 cái encoder 5V,e chuyển đổi xung thành 24V qua opto rồi đưa vào PLC,nhưng có 1 vấn đề là khi quay chậm đọc đủ xung còn khi quay nhanh không đọc được xung ạ :'(
http://electronics.stackexchange.com...nnected-to-plc
mạch opto của e theo hình cuối cùng ạ
thế thì do opto ko đáp ứng kịp :D
Bạn dùng PLC dòng nào. Đối với một số PLC bạn phải chỉnh lại phần Input Fillter trong cấu hình phần cứng về thông số nhỏ nhất để nhận được xung nhanh nhất nhé!
Bạn vào cài đặt input I/O cài thời gian về 0.1 us
Mình đang sợ là con opto nó k đạt yêu cầu,định dùng nốt con 6N137 xem được không,nhưng đọc datasheet thấy đầu ra nó có 7V thì phải :3