Cái nào truyền? Cái nào nhận?
Sử dụng PLC nào? Mã hàng? Version?
Bạn nên coi lại vùng nhớ PLC và cách cấu hình phần cứng. Cảm giác là xem hết từ A - Z rồi. Coi lại phần cứng và giao thức truyền nhân.

Cái nào truyền? Cái nào nhận?
Sử dụng PLC nào? Mã hàng? Version?
Bạn nên coi lại vùng nhớ PLC và cách cấu hình phần cứng. Cảm giác là xem hết từ A - Z rồi. Coi lại phần cứng và giao thức truyền nhân.
Em kết nối PLC s7-400 (Master) & (Slave) S7-300 qua Profibus. Em cấu hình vùng nhớ trao đổi như sau
Master O103---> I3 Slave 5 byte
Master I103----> O3 Slave 5 byte
Chương trình trên Master S7-400 em viêt như sau
L 55
T DB15.DBB3
CALL "DPWR_DAT"
LADDR :=W#16#67
RECORD :=P#DB15.DBX3.0 BYTE 5
RET_VAL:=MW4
Chương trình trên Slave
CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#3
RET_VAL:=MW0
RECORD :=P#DB14.DBX3.0 BYTE 5
L DB14.DBW3
T MW 10
Sau đó em cho chạy PLCSIM. Chọn Run cho 2 PLC thì kết quả trên Slave : QB3 = 0011 0111, còn trên Master thì ko thấy gì cả
Mấy anh cho em hỏi như vậy là ạ.Ko biết em làm sai chỗ nào@@@
Lần sửa cuối bởi bibi818, ngày 05-11-2013 lúc 06:07 PM.

Bạn mới có truyền đó thôi. Thì kết quả là bên Recieve đã nhân đủ kết quả là 55 truyền sang rồi.Sau đó em cho chạy PLCSIM. Chọn Run cho 2 PLC thì kết quả trên Slave : QB3 = 0011 0111, còn trên Master thì ko thấy gì cả
có ai làm thực tế kết nối giữa s7300 và biến tần m440 chưa ?
cho mình xin ít kinh nghiệm với ?
thanks !
Mình đang học cách thông số của biến tần mm440 với s7300 qua mạng profibus
Mọi người chỉ giúp mình cách gửi thông số p0700 tới biến tần bằng bản tin PPO3 ?
thanks mọi người nhiều!

Cái này bạn dùng truyền thông parameter giữa PLC xuống biến tần để setup các thông số thì bạn nên đọc kỹ lại cách set các parameter đồng thời hiểu rõ. Và viết chương trình phải sử dụng các lệnh về thanh ghi, pointer... cũng khá phức tạp. Project mẫu thì ở diễn dàn chưa có ai post hết. Có thể tìm ở siemens support coi nhé bạn.
Thân
em cấu hìn profibus 2plc s7300-313c-2dp máy tính có card profibus cp 5621 nhưng không load được phần chương vào 2 plc dc
em cấu hinh một plc là master va một plc slave.các anhem với thanks.em sử dụng win732bit.máy tính nhận card profibus rồi.các anh làm qua rồi hướng dẫn em với

Đào mộ chút
Đánh dấu