				Thành viên cấp 2
			
			
				  
 
 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Đầu tiên, bạn phải có file GSD của biến tần danfoss, ko bt biến tần của bạn là VLT2800 hay FC300
 sau đó, bạn vô phần hardware để cấu hình địa chỉ slave, địa chỉ word vào/ra PIW, PQW, PPO type(cái này PLC và biến tần phải giống nhau)
 Đây là tài liệu phần profibus của biến tần danfoss bạn có thể tham khảo.
 http://www.mediafire.com/?1dpblkph99ja5kl
 Một chút chia sẽ!
 
 
 
 
				
				
				
				
					Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
 Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...
Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
 Phan Minh Hiếu.
Electrical - Electronic Engineer 
C.  0979 435 350
E.  Hidden Content
 
 
 
 
 
 
- 
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	