    Chào các bác !
    Em đang viết cái báo cáo tốt nghiệp về " thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất giấy dùng S7-300 và WinCC" nhưng em không tìm được tài liệu. Bác nào có và biết thì bảo cho em với
    Em chân thành cảm ơn!
    Mong được hồi âm sớm

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào các bác !
    Em đang viết cái báo cáo tốt nghiệp về " thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất giấy dùng S7-300 và WinCC" nhưng em không tìm được tài liệu. Bác nào có và biết thì bảo cho em với
    Em chân thành cảm ơn!
    Mong được hồi âm sớm

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Kết nối giữa plc 315-2dp và biến tần Siemens dòng G hay MM4XX đây
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...cess_en_V1.pdf
    bạn tham khảo nhé
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chào cả nhà,
    Không biết có ai đã thử truyền thông Profibus DP giữa CP342-5 (Master) và ACS800 (RPBA-01,Rev:N, Slave) chưa nhỉ? Mình làm nhưng có vẻ là CP342-5 không có hỗ trợ khi đóng vai trò là Master, kiến thức hạn chế nên kính mong cả nhà giúp đỡ thông tin nhé.

    Đấy là hình ảnh mà mình ghi lại, mong mọi người giúp đỡ nhé!
    Your support makes me happier!Hidden Content

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dinhdinh1986 Xem bài viết
    Chào cả nhà,
    Không biết có ai đã thử truyền thông Profibus DP giữa CP342-5 (Master) và ACS800 (RPBA-01,Rev:N, Slave) chưa nhỉ? Mình làm nhưng có vẻ là CP342-5 không có hỗ trợ khi đóng vai trò là Master, kiến thức hạn chế nên kính mong cả nhà giúp đỡ thông tin nhé.

    Đấy là hình ảnh mà mình ghi lại, mong mọi người giúp đỡ nhé!
    Trong mảng Profibus dùng I/O truyền thông thì bên đó đang cấu hình dùng I/O ảo do đó thì phải thêm khối OB122 là xử lý được lỗi trên nhé.
    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chào Thầy,
    Đã có các khối che lỗi 82,121,122 trong chương trình rồi, lúc đó tại mình thử đọc địa chỉ của I/O slave nên DIAG mới báo lỗi Reading và Writing (CP342-5 Master thì k thể truy cập vào vùng nhớ IO của slave trực tiếp được),vấn đề ở đây là liệu CP342-5 khi làm Master có thể truyền thông với ACS800 không?cũng với cấu hình đó,mình thử với 1 CPU khác có cổng DP tích hợp thì ok. Vậy mong Thầy và các bạn giúp với,mình tìm hiểu thì ko thấy nói gì về hạn chế khi CP342-5 làm master trong xử lý truyền thông. Cảm ơn mọi người.
    Your support makes me happier!Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi,
    1. Phần này sao node 15 nó không có hình của Drive ABB nhỉ? Bro xem lại đã có file GSD đầy đủ trong Step 7 chưa? Hay đây là chương trình bro upload từ PLC lên?
    2. Theo hình chụp của DriveWindow, bro đang dùng là PPO Type 3, nhưng chưa thấy đề cập đến phần code PLC? Mình dùng SFC14 & SFC15 để "consistent read & write" data cho drive.

    Mình gửi bạn tham khảo phần cấu hình hardware, cái này mình làm cho 2 con ACS850 chạy torque/speed control và 2 con ACS355 speed control...
    /mình chưa đủ post để chèn hình trực tiếp.

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Akachi Xem bài viết
    Hi,
    1. Phần này sao node 15 nó không có hình của Drive ABB nhỉ? Bro xem lại đã có file GSD đầy đủ trong Step 7 chưa? Hay đây là chương trình bro upload từ PLC lên?
    2. Theo hình chụp của DriveWindow, bro đang dùng là PPO Type 3, nhưng chưa thấy đề cập đến phần code PLC? Mình dùng SFC14 & SFC15 để "consistent read & write" data cho drive.

    Mình gửi bạn tham khảo phần cấu hình hardware, cái này mình làm cho 2 con ACS850 chạy torque/speed control và 2 con ACS355 speed control...
    /mình chưa đủ post để chèn hình trực tiếp.

  9. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Anh coi kỹ lại có dòng I/O access erro đó và nó request OB122. Vấn đề anh làm thế nào mà nó chưa xuống. Online lên coi xem trong programming đã có chưa. Vì theo mình thì đoán vậy. Nhé. Còn vấn đề Cp342-5 master config với các hãng khác thì ok cả thôi nếu chọn theo chuẩn profibus .

    Chẳng qua module Cp243-5 Master mở rộng chức năng profibus master thôi. Bạn coi kỹ lại mã hàng xem nó có chức năng master không hay chỉ là Slave. Vì slave không điều khiển được slave nhé

    Nhưng theo hình 1 anh chụp mình thấy anh chưa có OB122 ở dưới PLC. ( Coi tốt nhất làm refresh lại thẻ rồi down chương trình mới xuống ok.)
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Cảm ơn Thầy,
    Code của CP342-5 mình đang dùng thì hỗ trợ DP master, mình xin trích ra:
    DP Master:In more recent releases of the CP 342-5/CP342-5 FO (6GK7 342-5DA01-0XE0, 6GK7 342-5DA02-0XE0 (mình đang dùng con này) or 6GK7 342-5F00-0XE0), you can select the DP slaves directly from the standard catalog.
    Hoặc có thể xem qua link này: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=AR
    Thầy xem ảnh, đã có OB che lỗi rồi (OB122), việc báo lỗi ở đây là do truy cập trực tiếp vào IO của Slave (cái này khi sữa code lại thì k báo lỗi nữa,nhưng vấn đề là không truyền thông được với ACS800 vì nếu thầy để ý thì slave bị mờ đi khi online và đèn OFFLINE trên RPBA-01 sáng). Nên vấn để mình muốn hỏi ở đây là không hiểu sao lại không dùng CP342-5 làm master để truyền thông được nhỉ? nó có support mode này mà...
    Cảm ơn Thầy và mọi người nhiều.