    Nguồn cấp 24V cho station ET200-IM153-1 ?

    Hi all,

    Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
    1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.

    2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
    Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?

    Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?

    Thanks,

  2. #2
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quynhnn Xem bài viết
    Hi all,

    Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
    1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.

    2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
    Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?

    Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?

    Thanks,
    Bác nên tách ra Đùng dùng nguồn này cấp cho các relay trung gian.
    Nếu bác dùng nguồn cấp cho relay trung gian nên dùng nguồn của siemens " Sitop"
    Nếu bác dùng kèm relay trung gian bác chú ý chon nguôn theo tổng công xuất của các relay. Và của cả hệ thống+ thêm 30% nữa là tốt nhất.
    Nếu bác dùng nguồn khác cần kiểm tra độ tin cậy của nguồn đó là ổn.

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks bác,

    1. Theo bác thì e có thể dùng nguồn ngoài cấp cho các module,?

    2. Còn việc dùng nguồn 24V đó cấp cho relay đầu ra DO 24V, e trước làm mitsubishi, vẫn cấp theo cách đó mà bác. Còn dùng nguồn ngoài cấp nguồn cho các relay đầu ra DO, thì theo bác wring như thế nào?

  4. #4
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quynhnn Xem bài viết
    Thanks bác,

    1. Theo bác thì e có thể dùng nguồn ngoài cấp cho các module,?

    2. Còn việc dùng nguồn 24V đó cấp cho relay đầu ra DO 24V, e trước làm mitsubishi, vẫn cấp theo cách đó mà bác. Còn dùng nguồn ngoài cấp nguồn cho các relay đầu ra DO, thì theo bác wring như thế nào?
    - DÙng nguồn ngoài cấp cho tất các modul của siemens không được.CHỉ được Một số thôi
    - VỚi các modul DO của siemens đa số sử dụng Transistor Module thì không thể
    - Mình thấy có modul sử dụng relay nên mình có thể dùng nguồn ngoài được
    - Khi bạn mua về Thường có cái bản vẽ sở đồ đấu cho PLC đó. Nó đề cập khá rõ.
    Ví dụ: Một số PLC S7 200 mình lấy nguồn từ Power supply Hoặc lấy nguồn trực tiếp từ ngoài nếu nguồn ngoài là ổn định.
    Lần sửa cuối bởi dinhtrieu123, ngày 09-18-2012 lúc 05:41 PM.

  5. #5
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Tụi mình thường lấy luôn nguồn cho DO, trên Power supply nến nó không đủ công xuất mình lấy luôn nguồn ngoài miễn nguồn ngoài OK. Mình có lần dùng nguồn ngoài cho DO được 1 thời gian tháng thì phải chết luôn cổng DO. nên bạn cẩn thận

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    hochiminh
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks các bác, đúng là diễn đàn nhều cái hay để a e học hỏi

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top