Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.
2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?
Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?
Thanks,
Bác nên tách ra Đùng dùng nguồn này cấp cho các relay trung gian.
Nếu bác dùng nguồn cấp cho relay trung gian nên dùng nguồn của siemens " Sitop"
Nếu bác dùng kèm relay trung gian bác chú ý chon nguôn theo tổng công xuất của các relay. Và của cả hệ thống+ thêm 30% nữa là tốt nhất.
Nếu bác dùng nguồn khác cần kiểm tra độ tin cậy của nguồn đó là ổn.
-