    Hi anh Akachi,
    Cảm ơn anh nhé,mình cũng đã làm như anh rồi, đối với module RPBA-01 DPV1 thì mới có hình driver ABB (có 6 dạng PPO), còn DPV0 (5 dạng PPO) thì chỉ như thế thôi, mình cũng chọn PPO trong HW rồi, và cũng điều khiển được ACS800 với CPU có DP tích hợp, anh có thể thử lại xem đối với module RPBA-01 DPV0, mình k có module FPBA-01 nên chưa thử được.
    Mà vấn đề ở đây mình muốn hỏi là liệu có thực hiện truyền thông giữa CP342-5 Master với ACS800 dùng RPBA-01 được không? Nếu dùng CP342-5 thì bắt buộc phải dùng DP_SEND và DP_RECV (như thế mới DP master mới k báo lỗi), còn DP tích hợp thì như anh nói mình dùng SFC14,SFC15.
    Cảm ơn anh, nếu có thể anh giúp mình giải đáp thông tin trên với nhé! chúc anh ngày vui.
    Your support makes me happier!Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dinhdinh1986 Xem bài viết
    Hi anh Akachi,
    Cảm ơn anh nhé,mình cũng đã làm như anh rồi, đối với module RPBA-01 DPV1 thì mới có hình driver ABB (có 6 dạng PPO), còn DPV0 (5 dạng PPO) thì chỉ như thế thôi, mình cũng chọn PPO trong HW rồi, và cũng điều khiển được ACS800 với CPU có DP tích hợp, anh có thể thử lại xem đối với module RPBA-01 DPV0, mình k có module FPBA-01 nên chưa thử được.
    Mà vấn đề ở đây mình muốn hỏi là liệu có thực hiện truyền thông giữa CP342-5 Master với ACS800 dùng RPBA-01 được không? Nếu dùng CP342-5 thì bắt buộc phải dùng DP_SEND và DP_RECV (như thế mới DP master mới k báo lỗi), còn DP tích hợp thì như anh nói mình dùng SFC14,SFC15.
    Cảm ơn anh, nếu có thể anh giúp mình giải đáp thông tin trên với nhé! chúc anh ngày vui.

    Anh đã check ô này, để CP342-5 là Master chưa nhỉ?
    Mình chưa làm qua CP342-5 nên chưa có kinh nghiệm, chắc là không hỗ trợ gì được rồi. Hóng cao nhân vậy

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hihi tất nhiên là rồi chứ anh? Vậy mong ngóng cao nhân thôi, cũng mong ai có thiết bị test thử xem, mình chưa tìm được cách giải quyết.
    Cảm ơn anh nhiều nhé!
    Your support makes me happier!Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết

    S7-300 điều khiển biến tần Danfoss

    Mình đang học cách đọc và ghi dữ liệu từ S7-300 tới biến tần của hãng danfoss. Bạn nào làm rùi, hay đang tìm hiểu thì chúng cùng thảo luân nhé.Hiện nay mình đang gặp khó khăn ở chỗ đọc và ghi cho biến tần. Trong biến tần có chỉ rõ vùng đọc và ghi dữ liệu. Việc ghi dữ liệu (Từ S7-300 xuống biến tần) nó phân biệt là vùng nhớ PQW 256. Tức là khi mình ghi dữ liệu từ PLC xuống biến tần thì ta ghi dữ liệu từ một khối DB (Ví dụ DB10.DBX0.0 Byte 8) tới vùng nhớ PQW256 của biến tần. Và khi đọc thì nó sẽ đọc giá trị từ một vùng nhớ PIW256 từ biến tần và ghi lại tại khối DB11.DBX0.0 byte 8. Như vậy việc phân chia vùng đọc và vùng ghi là bởi chữ Q và chữ I (PQW cho việc ghi data và PIW cho việc đọc data). Nhưng trong các ví dụ mình không thấy họ chỉ rõ ra là PQW hay PIW. Mọi người , ai làm rùi phân biệt cho mình với. Thanks everybody
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  5. #5
    hongminhbv
    Guest
    Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
    mình có thấy như thế nay
    - địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
    - Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
    Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
    Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
    - việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
    Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
    MOV MW2 PQW200
    MOV MW4 PQW202
    .....
    Đọc số liệu từ biến tần về
    MOV PQW2 MW200
    MOV PQW4 MW204
    các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé

  6. #6
    hongminhbv
    Guest
    Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
    mình có thấy như thế nay
    - địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
    - Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
    Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
    Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
    - việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
    Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
    MOV MW2 PQW200
    MOV MW4 PQW202
    .....
    Đọc số liệu từ biến tần về
    MOV PQW2 MW200
    MOV PQW4 MW204
    các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Đầu tiên, bạn phải có file GSD của biến tần danfoss, ko bt biến tần của bạn là VLT2800 hay FC300
    sau đó, bạn vô phần hardware để cấu hình địa chỉ slave, địa chỉ word vào/ra PIW, PQW, PPO type(cái này PLC và biến tần phải giống nhau)
    Đây là tài liệu phần profibus của biến tần danfoss bạn có thể tham khảo.
    http://www.mediafire.com/?1dpblkph99ja5kl
    Một chút chia sẽ!
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Mình đã hiểu và bây giờ có thể làm đc về nó rùi, mặc dù hơi muộn những những đóng góp ý kiến của bạn hongminhbv và daiphongsk giúp mình lần nữa khẳng định lại suy nghĩ của mình về nó. Các bạn chia sẻ nhiệt tình quá, mình rất thích diễn đàn này, không như diễn đàn bộ môn của mình. Tiện đây cho mình hỏi thêm chút nữa, với Siemens truyền thông Profibus mình đã làm đc rùi, muốn phát triển tiếp lên Modbus hoặc Ethernet mọi người có tài liệu, hay có kinh nghiệm chỉ cho mình với. Hi vọng mọi người cùng chia sẻ và học tập. thanks everybody
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  9. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Nguồn cấp 24V cho station ET200-IM153-1 ?

    Hi all,

    Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
    1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.

    2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
    Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?

    Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?

    Thanks,

  10. #10
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quynhnn Xem bài viết
    Hi all,

    Mình có vấn đề với trạm ET200 (IM153-1):
    1. Dùng module PS của siemens cấp nguồn 24V cho ET, và các module DI, AI, DO.

    2. Dùng nguồn 24V không phải của siemens cấp nguồn cho các module trên.
    Theo các bác, phương án 2, có dùng được không?

    Và do mình dùng cả nguồn 24V này để cấp cho các relay trung gian đầu ra DO, một số AI thì theo các bác, e nên chọn nguồn 24V loại có công suất như thế nào?

    Thanks,
    Bác nên tách ra Đùng dùng nguồn này cấp cho các relay trung gian.
    Nếu bác dùng nguồn cấp cho relay trung gian nên dùng nguồn của siemens " Sitop"
    Nếu bác dùng kèm relay trung gian bác chú ý chon nguôn theo tổng công xuất của các relay. Và của cả hệ thống+ thêm 30% nữa là tốt nhất.
    Nếu bác dùng nguồn khác cần kiểm tra độ tin cậy của nguồn đó là ổn.