Cảm ơn Thầy,
Code của CP342-5 mình đang dùng thì hỗ trợ DP master, mình xin trích ra:
DP Master:In more recent releases of the CP 342-5/CP342-5 FO (6GK7 342-5DA01-0XE0, 6GK7 342-5DA02-0XE0 (mình đang dùng con này) or 6GK7 342-5F00-0XE0), you can select the DP slaves directly from the standard catalog.
Hoặc có thể xem qua link này: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=AR
Thầy xem ảnh, đã có OB che lỗi rồi (OB122), việc báo lỗi ở đây là do truy cập trực tiếp vào IO của Slave (cái này khi sữa code lại thì k báo lỗi nữa,nhưng vấn đề là không truyền thông được với ACS800 vì nếu thầy để ý thì slave bị mờ đi khi online và đèn OFFLINE trên RPBA-01 sáng). Nên vấn để mình muốn hỏi ở đây là không hiểu sao lại không dùng CP342-5 làm master để truyền thông được nhỉ? nó có support mode này mà...
Cảm ơn Thầy và mọi người nhiều.
Đánh dấu