  1. #81
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hi anh Akachi,
    Cảm ơn anh nhé,mình cũng đã làm như anh rồi, đối với module RPBA-01 DPV1 thì mới có hình driver ABB (có 6 dạng PPO), còn DPV0 (5 dạng PPO) thì chỉ như thế thôi, mình cũng chọn PPO trong HW rồi, và cũng điều khiển được ACS800 với CPU có DP tích hợp, anh có thể thử lại xem đối với module RPBA-01 DPV0, mình k có module FPBA-01 nên chưa thử được.
    Mà vấn đề ở đây mình muốn hỏi là liệu có thực hiện truyền thông giữa CP342-5 Master với ACS800 dùng RPBA-01 được không? Nếu dùng CP342-5 thì bắt buộc phải dùng DP_SEND và DP_RECV (như thế mới DP master mới k báo lỗi), còn DP tích hợp thì như anh nói mình dùng SFC14,SFC15.
    Cảm ơn anh, nếu có thể anh giúp mình giải đáp thông tin trên với nhé! chúc anh ngày vui.
    Your support makes me happier!Hidden Content

  2. #82
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dinhdinh1986 Xem bài viết
    Hi anh Akachi,
    Cảm ơn anh nhé,mình cũng đã làm như anh rồi, đối với module RPBA-01 DPV1 thì mới có hình driver ABB (có 6 dạng PPO), còn DPV0 (5 dạng PPO) thì chỉ như thế thôi, mình cũng chọn PPO trong HW rồi, và cũng điều khiển được ACS800 với CPU có DP tích hợp, anh có thể thử lại xem đối với module RPBA-01 DPV0, mình k có module FPBA-01 nên chưa thử được.
    Mà vấn đề ở đây mình muốn hỏi là liệu có thực hiện truyền thông giữa CP342-5 Master với ACS800 dùng RPBA-01 được không? Nếu dùng CP342-5 thì bắt buộc phải dùng DP_SEND và DP_RECV (như thế mới DP master mới k báo lỗi), còn DP tích hợp thì như anh nói mình dùng SFC14,SFC15.
    Cảm ơn anh, nếu có thể anh giúp mình giải đáp thông tin trên với nhé! chúc anh ngày vui.

    Anh đã check ô này, để CP342-5 là Master chưa nhỉ?
    Mình chưa làm qua CP342-5 nên chưa có kinh nghiệm, chắc là không hỗ trợ gì được rồi. Hóng cao nhân vậy

  3. #83
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hihi tất nhiên là rồi chứ anh? Vậy mong ngóng cao nhân thôi, cũng mong ai có thiết bị test thử xem, mình chưa tìm được cách giải quyết.
    Cảm ơn anh nhiều nhé!
    Your support makes me happier!Hidden Content

  4. #84
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    các anh cho em hỏi. trong truyền thông profibus DP, em dùng s7 300 làm master và s7 200 làm slave. vậy ví dụ em có các dữ liệu ở s7 200 muốn đọc về s7 300 để hiển thị lên wincc thì có được không ạ? và làm như thế nào ak. mong các anh chỉ giáo.

  5. #85
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gialaigroup Xem bài viết
    các anh cho em hỏi. trong truyền thông profibus DP, em dùng s7 300 làm master và s7 200 làm slave. vậy ví dụ em có các dữ liệu ở s7 200 muốn đọc về s7 300 để hiển thị lên wincc thì có được không ạ? và làm như thế nào ak. mong các anh chỉ giáo.
    Hoàn toàn ok bạn.

    Thứ nhất từ 200 có vùng nhớ A chứa dữ liệu B sẽ chuyển qua vùng nhớ C của 300 khi đó cũng có dữ liệu là B. Và lấy dữ liệu B của vùng nhớ C đưa lên SCADA. Và nếu có n thiết bị thì quy trình cũng chỉ là thế là đơn giản nhất khỏi tốn kém nhiều. Khi đó là lựa chọn PLC cho phù hợp
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #86
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Hoàn toàn ok bạn.

    Thứ nhất từ 200 có vùng nhớ A chứa dữ liệu B sẽ chuyển qua vùng nhớ C của 300 khi đó cũng có dữ liệu là B. Và lấy dữ liệu B của vùng nhớ C đưa lên SCADA. Và nếu có n thiết bị thì quy trình cũng chỉ là thế là đơn giản nhất khỏi tốn kém nhiều. Khi đó là lựa chọn PLC cho phù hợp
    như vậy cụ thể nếu em quy định vùng địa chỉ của module EM277 có địa chỉ 256...263 (8 byte i/o)và địa chỉ offset là 10, thì để gửi dữ liệu lên s7 300 em chỉ cần đưa dữ liệu vào vùng nhớ VB10...VB17 ở S7 200 rồi sau đó đọc vùng nhớ 256...263 trên S7 300 là được hả anh

  7. #87
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gialaigroup Xem bài viết
    như vậy cụ thể nếu em quy định vùng địa chỉ của module EM277 có địa chỉ 256...263 (8 byte i/o)và địa chỉ offset là 10, thì để gửi dữ liệu lên s7 300 em chỉ cần đưa dữ liệu vào vùng nhớ VB10...VB17 ở S7 200 rồi sau đó đọc vùng nhớ 256...263 trên S7 300 là được hả anh



    Chúc bạn vui. Hình ảnh sẽ thay lời nói
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #88
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    hj. đã rõ vấn đề này . thank anh nhìu
    chúc anh 1 ngày vui vẻ

  9. #89
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    mình có 1 vấn đề nhỏ thế này mong anh em giúp đỡ.
    theo như mình thấy thì truyền thông s7 300 & s7 200 thì lớn nhất là 16byte i/o. tuy nhiện khi mình gửi 4 giá trị từ s7 200 kiểu float thì đã hết vùng nhớ mà mình cần vài byte nữa để truyền hết giá trị.
    không biết có cách nào để truyền hết được không hoặc giảm vùng nhớ của kiểu float kia, thực sự thì giá trị truyền cũng nhỏ thôi nhưng do có dấu chấm động nữa nên mình không biết có thể rút gọn không.mong anh em giúp đỡ.thank all

  10. #90
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình nhờ chủ đề của bạn 1 chút nhé. mình có 2 PLC s7-300 kết nối với nhau bằng profibus dp 1 làm master, 1 làm slave ok rồi.giờ mình mún trạm master điều khiển trạm slave on/off Q0.0 thì làm thế nào? các bạn giúp mình với!!!!!!11