    Trích dẫn Gửi bởi anhcdt43 Xem bài viết
    bạn có thể tham khảo link sau :<cho những ai đang ở Ha Noi
    http://vpt.edu.vn/khoa-hoc-dien/khoa...nh-plc-s7-200/
    Anh này xì pam quá ngen.

    Chiều nay có ngồi tìm hiểu nhưng không hiểu PZD là gì ? các anh có thể nói cho em biết với không ?

  2. #42
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Nguyên nhân chương trình down xuống bị lỗi là do firmware không phù hợp. Vì ACS800 loại mình sử dụng là do chuyên dụng cho cẩu trục |-):-s do hiện nay đang liên hệ xin firmware update là ok.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #43
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Sáng giờ ngồi 'ngâm' cũng viết được 1 chương trình với s7 và asc 550 , mong sự chỉ giáo từ các anh .

    Config trên biến tần :

    Para -------- Value

    1001 -------- 10
    1002 -------- 10
    1102 -------- 8
    1103 -------- 8
    9802 -------- 2

    - S7 300 : đọc AI và chuyển thành giá trị từ 0 -2000 cho biến tần
    nhấn start chạy theo AI ,stop dừng

    Đây là chương trình : http://www.mediafire.com/?8zuvvxe11juxjl4

    Em sợ control bit không đúng , mong sự nhận xét từ mí đại ca trên diễn đàn
    Lần sửa cuối bởi hongphilong, ngày 10-13-2011 lúc 11:58 AM.

  4. #44
    hongminhbv
    Guest
    Nếu chỉ On / Off , thay đổi tốc đo thì bác làm phức tạp quá mà bác test thử chưa chạy tốt không?

  5. #45
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Theo tài liệu đã gửi thì đã hoàn thành phần cài đặt và cho biến tần chạy & giao tiếp với ACS800 của ABB còn lại giờ chuẩn bị lo cho xong phần đồng tốc giữa 2 động cơ thông qua biến tần và FM350 ^^
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #46
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    GSD thì không phân biệt là dòng ASC 800 hay ASC 550 gì cả .
    GSD của Profibus ABB có tất cả 4 file : chia làm hai module chính là RPAB-01 và FPAB-01 ( trong mỗi loại chia nhỏ ra là DP_V1 và DP_V0)

    Tóm lại nó chỉ khác nhau cơ bản là firmware của biến tần giữa loại Standar và loại cho ứng dụng chuyên dụng . Vì mỗi loại có Control Word và Status Word khác nhau .
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  7. #47
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em muốn hỏi về vấn đề giao tiếp giữa PLC-Biến tần là để làm việc gì cụ thể để anh biết ,anh tìm kiếm tư liệu cho em.

  8. #48
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CHUYENGIALAPTRINH Xem bài viết
    em muốn hỏi về vấn đề giao tiếp giữa PLC-Biến tần là để làm việc gì cụ thể để anh biết ,anh tìm kiếm tư liệu cho em.
    ^^ cám ơn chuyên gia. Đã hoàn thành rồi ^^.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #49
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    ^^ cám ơn chuyên gia. Đã hoàn thành rồi ^^.
    anh Hiếu ơi, anh có thể viết tuts về giao tiếp s7-300 với biến tần ABB được không ạ, hoặc anh có thể tóm tắt sơ bộ các bước cầu hình phần cứng của ABB và lập trình trong S7-300, em mói chỉ nghiên cứu được cài đặt file GSD nhưng chưa biết lập trình thế nào, do không có thiết bị thật nên chỉ học suông thôi! mong anh nhiệt tình giúp đỡ.

  10. #50
    hongminhbv
    Guest
    Bạn download video hướng dẫn này về rồi nghiên cứu nha nó khá chi tiết có gì vướng măc port lên cùng thảo luận
    http://www.mediafire.com/?bdvbridsw7tcw55
    Projec mẫu giao tiếp giữa s7-300 và biến tần ABB dòng ACS550 bạn dowbload theo linh
    http://www.mediafire.com/?8gi8918koscodnm
    Chúc bạn sớm thành công

  11. Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 5 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top