Chào anh Hồng Minh,
File video anh gửi hay lắm, anh có thể recommend cho mọi người biết được source của nó không ạ? Chỉ là nếu có thể thôi ạ.
Cảm ơn anh về tài liệu rất hay ạ.
Chào anh Hồng Minh,
File video anh gửi hay lắm, anh có thể recommend cho mọi người biết được source của nó không ạ? Chỉ là nếu có thể thôi ạ.
Cảm ơn anh về tài liệu rất hay ạ.
để mình thử xem khi nào song mình port lên cho anh em tham khảo
Video trên là của một người bạn cho mình
Ban nguyentu_bag ơi bạn có thể hướng dẫn đơn giản cho mình cách điều khiển biến tần ABB: ON/OFF , cài đặt tần số, chạy thuận , nghịch qua profibus được không, mình không có thiết bị thật nên khó hình dung quá, xem video bạn gủi nhưng không có chú thích nên xem cũng chưa thấm!
Mong tin bạn.!
Đây là projec mẫu bạn tham khảo
http://www.mediafire.com/?yinw7n1ojh8ejs0
mai mốt dảnh mình làm video cụ thể gửi lên sau
Chúc bạn sớm thành công
nguyentu_bag đã làm về biến tần ABB rồi có thể chỉ sơ bộ cho mình cách cài đặt phần cứng cũng như vùng nhớ của biến tần ABB để điều khiển ABB( Hình như mình nghe nói là thanh ghi Control Word và Satus Word), bit nào điều khiển ON/OFF, quay trái, phải, đặt tần số..., và nhận giá trị từ biến tần gủi về cho biết đang quay thuận, nghịc, số vòng....
Mong tin bác!
Bạn xem cái này mình mới làm sơ thôi có gì cùng thảo luận
http://www.mediafire.com/download.php?s0h2m4ch6cptn19
Mình đang học cách đọc và ghi dữ liệu từ S7-300 tới biến tần của hãng danfoss. Bạn nào làm rùi, hay đang tìm hiểu thì chúng cùng thảo luân nhé.Hiện nay mình đang gặp khó khăn ở chỗ đọc và ghi cho biến tần. Trong biến tần có chỉ rõ vùng đọc và ghi dữ liệu. Việc ghi dữ liệu (Từ S7-300 xuống biến tần) nó phân biệt là vùng nhớ PQW 256. Tức là khi mình ghi dữ liệu từ PLC xuống biến tần thì ta ghi dữ liệu từ một khối DB (Ví dụ DB10.DBX0.0 Byte 8) tới vùng nhớ PQW256 của biến tần. Và khi đọc thì nó sẽ đọc giá trị từ một vùng nhớ PIW256 từ biến tần và ghi lại tại khối DB11.DBX0.0 byte 8. Như vậy việc phân chia vùng đọc và vùng ghi là bởi chữ Q và chữ I (PQW cho việc ghi data và PIW cho việc đọc data). Nhưng trong các ví dụ mình không thấy họ chỉ rõ ra là PQW hay PIW. Mọi người , ai làm rùi phân biệt cho mình với. Thanks everybody
Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
==>Basic personal Information
-Hand phone: 0985.598.542
-yahoo : tieuhoangde_td1010
-Email: [email]Hidden Content
Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
mình có thấy như thế nay
- địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
- Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
- việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
MOV MW2 PQW200
MOV MW4 PQW202
.....
Đọc số liệu từ biến tần về
MOV PQW2 MW200
MOV PQW4 MW204
các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé
Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
mình có thấy như thế nay
- địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
- Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
- việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
MOV MW2 PQW200
MOV MW4 PQW202
.....
Đọc số liệu từ biến tần về
MOV PQW2 MW200
MOV PQW4 MW204
các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé
Đầu tiên, bạn phải có file GSD của biến tần danfoss, ko bt biến tần của bạn là VLT2800 hay FC300
sau đó, bạn vô phần hardware để cấu hình địa chỉ slave, địa chỉ word vào/ra PIW, PQW, PPO type(cái này PLC và biến tần phải giống nhau)
Đây là tài liệu phần profibus của biến tần danfoss bạn có thể tham khảo.
http://www.mediafire.com/?1dpblkph99ja5kl
Một chút chia sẽ!