Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
mình có thấy như thế nay
- địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
- Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
- việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
MOV MW2 PQW200
MOV MW4 PQW202
.....
Đọc số liệu từ biến tần về
MOV PQW2 MW200
MOV PQW4 MW204
các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé
Đánh dấu