    Trích dẫn Gửi bởi quynhnn Xem bài viết
    Thanks bác,

    1. Theo bác thì e có thể dùng nguồn ngoài cấp cho các module,?

    2. Còn việc dùng nguồn 24V đó cấp cho relay đầu ra DO 24V, e trước làm mitsubishi, vẫn cấp theo cách đó mà bác. Còn dùng nguồn ngoài cấp nguồn cho các relay đầu ra DO, thì theo bác wring như thế nào?
    - DÙng nguồn ngoài cấp cho tất các modul của siemens không được.CHỉ được Một số thôi
    - VỚi các modul DO của siemens đa số sử dụng Transistor Module thì không thể
    - Mình thấy có modul sử dụng relay nên mình có thể dùng nguồn ngoài được
    - Khi bạn mua về Thường có cái bản vẽ sở đồ đấu cho PLC đó. Nó đề cập khá rõ.
    Ví dụ: Một số PLC S7 200 mình lấy nguồn từ Power supply Hoặc lấy nguồn trực tiếp từ ngoài nếu nguồn ngoài là ổn định.
    Lần sửa cuối bởi dinhtrieu123, ngày 09-18-2012 lúc 05:41 PM.

  2. #72
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    48
    Thanks
    0
    6 lượt trong 4 bài viết
    Tụi mình thường lấy luôn nguồn cho DO, trên Power supply nến nó không đủ công xuất mình lấy luôn nguồn ngoài miễn nguồn ngoài OK. Mình có lần dùng nguồn ngoài cho DO được 1 thời gian tháng thì phải chết luôn cổng DO. nên bạn cẩn thận

  3. #73
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    hochiminh
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks các bác, đúng là diễn đàn nhều cái hay để a e học hỏi

  4. #74
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chào cả nhà,
    Không biết có ai đã thử truyền thông Profibus DP giữa CP342-5 (Master) và ACS800 (RPBA-01,Rev:N, Slave) chưa nhỉ? Mình làm nhưng có vẻ là CP342-5 không có hỗ trợ khi đóng vai trò là Master, kiến thức hạn chế nên kính mong cả nhà giúp đỡ thông tin nhé.

    Đấy là hình ảnh mà mình ghi lại, mong mọi người giúp đỡ nhé!
    Your support makes me happier!Hidden Content

  5. #75
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dinhdinh1986 Xem bài viết
    Chào cả nhà,
    Không biết có ai đã thử truyền thông Profibus DP giữa CP342-5 (Master) và ACS800 (RPBA-01,Rev:N, Slave) chưa nhỉ? Mình làm nhưng có vẻ là CP342-5 không có hỗ trợ khi đóng vai trò là Master, kiến thức hạn chế nên kính mong cả nhà giúp đỡ thông tin nhé.

    Đấy là hình ảnh mà mình ghi lại, mong mọi người giúp đỡ nhé!
    Trong mảng Profibus dùng I/O truyền thông thì bên đó đang cấu hình dùng I/O ảo do đó thì phải thêm khối OB122 là xử lý được lỗi trên nhé.
    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #76
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chào Thầy,
    Đã có các khối che lỗi 82,121,122 trong chương trình rồi, lúc đó tại mình thử đọc địa chỉ của I/O slave nên DIAG mới báo lỗi Reading và Writing (CP342-5 Master thì k thể truy cập vào vùng nhớ IO của slave trực tiếp được),vấn đề ở đây là liệu CP342-5 khi làm Master có thể truyền thông với ACS800 không?cũng với cấu hình đó,mình thử với 1 CPU khác có cổng DP tích hợp thì ok. Vậy mong Thầy và các bạn giúp với,mình tìm hiểu thì ko thấy nói gì về hạn chế khi CP342-5 làm master trong xử lý truyền thông. Cảm ơn mọi người.
    Your support makes me happier!Hidden Content

  7. #77
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Anh coi kỹ lại có dòng I/O access erro đó và nó request OB122. Vấn đề anh làm thế nào mà nó chưa xuống. Online lên coi xem trong programming đã có chưa. Vì theo mình thì đoán vậy. Nhé. Còn vấn đề Cp342-5 master config với các hãng khác thì ok cả thôi nếu chọn theo chuẩn profibus .

    Chẳng qua module Cp243-5 Master mở rộng chức năng profibus master thôi. Bạn coi kỹ lại mã hàng xem nó có chức năng master không hay chỉ là Slave. Vì slave không điều khiển được slave nhé

    Nhưng theo hình 1 anh chụp mình thấy anh chưa có OB122 ở dưới PLC. ( Coi tốt nhất làm refresh lại thẻ rồi down chương trình mới xuống ok.)
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #78
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Cảm ơn Thầy,
    Code của CP342-5 mình đang dùng thì hỗ trợ DP master, mình xin trích ra:
    DP Master:In more recent releases of the CP 342-5/CP342-5 FO (6GK7 342-5DA01-0XE0, 6GK7 342-5DA02-0XE0 (mình đang dùng con này) or 6GK7 342-5F00-0XE0), you can select the DP slaves directly from the standard catalog.
    Hoặc có thể xem qua link này: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=AR
    Thầy xem ảnh, đã có OB che lỗi rồi (OB122), việc báo lỗi ở đây là do truy cập trực tiếp vào IO của Slave (cái này khi sữa code lại thì k báo lỗi nữa,nhưng vấn đề là không truyền thông được với ACS800 vì nếu thầy để ý thì slave bị mờ đi khi online và đèn OFFLINE trên RPBA-01 sáng). Nên vấn để mình muốn hỏi ở đây là không hiểu sao lại không dùng CP342-5 làm master để truyền thông được nhỉ? nó có support mode này mà...
    Cảm ơn Thầy và mọi người nhiều.
    Your support makes me happier!Hidden Content

  9. #79
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hi,
    1. Phần này sao node 15 nó không có hình của Drive ABB nhỉ? Bro xem lại đã có file GSD đầy đủ trong Step 7 chưa? Hay đây là chương trình bro upload từ PLC lên?
    2. Theo hình chụp của DriveWindow, bro đang dùng là PPO Type 3, nhưng chưa thấy đề cập đến phần code PLC? Mình dùng SFC14 & SFC15 để "consistent read & write" data cho drive.

    Mình gửi bạn tham khảo phần cấu hình hardware, cái này mình làm cho 2 con ACS850 chạy torque/speed control và 2 con ACS355 speed control...
    /mình chưa đủ post để chèn hình trực tiếp.

  10. #80
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Akachi Xem bài viết
    Hi,
    1. Phần này sao node 15 nó không có hình của Drive ABB nhỉ? Bro xem lại đã có file GSD đầy đủ trong Step 7 chưa? Hay đây là chương trình bro upload từ PLC lên?
    2. Theo hình chụp của DriveWindow, bro đang dùng là PPO Type 3, nhưng chưa thấy đề cập đến phần code PLC? Mình dùng SFC14 & SFC15 để "consistent read & write" data cho drive.

    Mình gửi bạn tham khảo phần cấu hình hardware, cái này mình làm cho 2 con ACS850 chạy torque/speed control và 2 con ACS355 speed control...
    /mình chưa đủ post để chèn hình trực tiếp.