Trích dẫn Gửi bởi sieuthan Xem bài viết
mình nhờ chủ đề của bạn 1 chút nhé. mình có 2 PLC s7-300 kết nối với nhau bằng profibus dp 1 làm master, 1 làm slave ok rồi.giờ mình mún trạm master điều khiển trạm slave on/off Q0.0 thì làm thế nào? các bạn giúp mình với!!!!!!11
Vấn đề này đơn giản mà bạn, chỉ cần hiểu cách thức 2 PLC giao tiếp với nhau thôi.
2 PLC giao tiếp với nhau bằng I/O ảo (I/O không có thực trên phần cứng). Khi bạn cài đặt kết nối giữa 2 PLC, sẽ có phần cài đặt vùng nhớ truyền nhận. Q của Master đẩy vào I của Slave như vậy bạn chỉ cần kích Q của Master là bên Slave sẽ nhận được tín hiệu, lấy tín hiệu này chuyển vào ngõ ra của PLC.

I1.0 (Master) --> Master --> Q [PROFIBUS] --------------------------> I [PROFIBUS] --> Slave --> Q0.0 (Slave)