Thành viên cấp 1

Gửi bởi
phongtdhk4
Tất nhiên là em dùng cái PPO có hỗ trợ đọc các thông số rồi .
và lập trình khai báo đúng địa chỉ .
nhưng khi truy nhập vào vùng địa chỉ PKW đó thì báo lỗi biến tần luôn. Em đang phải chuyển hướng dùng free telegram.
chắc là do khi truy nhập PKW phải dùng FC. chứ dùng IO rất khó truy nhập.
chào phongtdhk4
Theo mình thì PKW của bạn chứa từ điều khiển biến tần. Một số thông số của biến tần không cho read/write trong lúc nó đang làm việc. Do đó việc truy cập của bạn sẽ gây lỗi cho biến tần.
Nếu bạn đã dùng free telegam thì mong bạn chia sẽ, mình đang chuyển hướng này vì mình cũng dùng profibus cấu hình theo PPO nhưng một số tham só mình cần thêm thì vùng PZD không có. Mình chưa làm the free telegram. mong bạn chia sẽ
-