    Chào anh Hồng Minh,
    File video anh gửi hay lắm, anh có thể recommend cho mọi người biết được source của nó không ạ? Chỉ là nếu có thể thôi ạ.
    Cảm ơn anh về tài liệu rất hay ạ.

  2. #52
    hongminhbv
    Guest
    để mình thử xem khi nào song mình port lên cho anh em tham khảo
    Video trên là của một người bạn cho mình

  3. #53
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Ban nguyentu_bag ơi bạn có thể hướng dẫn đơn giản cho mình cách điều khiển biến tần ABB: ON/OFF , cài đặt tần số, chạy thuận , nghịch qua profibus được không, mình không có thiết bị thật nên khó hình dung quá, xem video bạn gủi nhưng không có chú thích nên xem cũng chưa thấm!
    Mong tin bạn.!

  4. #54
    hongminhbv
    Guest
    Đây là projec mẫu bạn tham khảo
    http://www.mediafire.com/?yinw7n1ojh8ejs0
    mai mốt dảnh mình làm video cụ thể gửi lên sau
    Chúc bạn sớm thành công

  5. #55
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    64
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    nguyentu_bag đã làm về biến tần ABB rồi có thể chỉ sơ bộ cho mình cách cài đặt phần cứng cũng như vùng nhớ của biến tần ABB để điều khiển ABB( Hình như mình nghe nói là thanh ghi Control Word và Satus Word), bit nào điều khiển ON/OFF, quay trái, phải, đặt tần số..., và nhận giá trị từ biến tần gủi về cho biết đang quay thuận, nghịc, số vòng....
    Mong tin bác!

  6. #56
    hongminhbv
    Guest
    Bạn xem cái này mình mới làm sơ thôi có gì cùng thảo luận
    http://www.mediafire.com/download.php?s0h2m4ch6cptn19

  7. #57
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết

    S7-300 điều khiển biến tần Danfoss

    Mình đang học cách đọc và ghi dữ liệu từ S7-300 tới biến tần của hãng danfoss. Bạn nào làm rùi, hay đang tìm hiểu thì chúng cùng thảo luân nhé.Hiện nay mình đang gặp khó khăn ở chỗ đọc và ghi cho biến tần. Trong biến tần có chỉ rõ vùng đọc và ghi dữ liệu. Việc ghi dữ liệu (Từ S7-300 xuống biến tần) nó phân biệt là vùng nhớ PQW 256. Tức là khi mình ghi dữ liệu từ PLC xuống biến tần thì ta ghi dữ liệu từ một khối DB (Ví dụ DB10.DBX0.0 Byte 8) tới vùng nhớ PQW256 của biến tần. Và khi đọc thì nó sẽ đọc giá trị từ một vùng nhớ PIW256 từ biến tần và ghi lại tại khối DB11.DBX0.0 byte 8. Như vậy việc phân chia vùng đọc và vùng ghi là bởi chữ Q và chữ I (PQW cho việc ghi data và PIW cho việc đọc data). Nhưng trong các ví dụ mình không thấy họ chỉ rõ ra là PQW hay PIW. Mọi người , ai làm rùi phân biệt cho mình với. Thanks everybody
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  8. #58
    hongminhbv
    Guest
    Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
    mình có thấy như thế nay
    - địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
    - Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
    Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
    Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
    - việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
    Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
    MOV MW2 PQW200
    MOV MW4 PQW202
    .....
    Đọc số liệu từ biến tần về
    MOV PQW2 MW200
    MOV PQW4 MW204
    các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé

  9. #59
    hongminhbv
    Guest
    Về s7-300 thì mình làm rồi nhưng truyền dự liệu qua profibus giữa s7-300 vAC của ABB thôi
    mình có thấy như thế nay
    - địa chỉ đọc ( nhận giá trị phản hồi từ biến tần ) quy định là PIW
    - Địa chỉ gửi giá trị điều khiển tới biến tần quy định là PQW
    Số thứ tự của PIW , hay PQW được mặc định ngay khi bạn cấu hình trong hadware của PLC
    Nếu bạn chỉ giao tiếp với 1 biến tần thì PIW và PQw có số thư tự là trùng nhau bạn có thể đặt lại được số thử tự này
    - việc truyền dữ liệu giữa plc và biến tần thì phải truyền ở dạng Word ( Mw , DBD.DBW ...và không nhất thiết phải dùng khối DB cho phức tạp
    Ví dụ đơn giản là truyền số liệu xuống biến tần
    MOV MW2 PQW200
    MOV MW4 PQW202
    .....
    Đọc số liệu từ biến tần về
    MOV PQW2 MW200
    MOV PQW4 MW204
    các bác nào cùng nghiên cứu thì thảo luận nhé

  10. #60
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    72
    Thanks
    0
    11 lượt trong 10 bài viết
    Đầu tiên, bạn phải có file GSD của biến tần danfoss, ko bt biến tần của bạn là VLT2800 hay FC300
    sau đó, bạn vô phần hardware để cấu hình địa chỉ slave, địa chỉ word vào/ra PIW, PQW, PPO type(cái này PLC và biến tần phải giống nhau)
    Đây là tài liệu phần profibus của biến tần danfoss bạn có thể tham khảo.
    http://www.mediafire.com/?1dpblkph99ja5kl
    Một chút chia sẽ!
    Nhận hướng dẫn ĐATN Điện Tự Động về PLC S7200, S7300, PLC Omron...,Mạng truyền thông CN, Biến tần các hãng...
    Bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị Điện Công nghiệp...

    Khu vực: TP Đà Nẵng, Quảng Nam.
    Phan Minh Hiếu.
    Electrical - Electronic Engineer
    C. 0979 435 350
    E. Hidden Content