Thành viên Mới
Cách kích hoạt chế độ báo lỗi ra DO biến tần MM430 ??
Em đang cài biến tần MM430. hiện tại em cần kích hoạt chế độ báo lỗi ra rơle 1 (DO1) của biến tần. Nghĩa là khi biến tần báo lỗi thì Rơle 1 hút (tiếp điểm NO đóng lại và NC mở ra). Tuy nhiên khi em cài P731=52.3 (Cả 3 comment em đều cài là 52.3 cho chắc) Thì Rơ le hút luôn (NO đóng lại, NC mở ra) khi mà chưa có lỗi gì. em không hiểu nguyên do.
Các anh hiểu cái này chỉ em với !
Em cảm ơn !
-
-
Thành viên Mới
Em đảo đầu ra số đi nhé Set P748 = 1
-