    win cc kết nối trực tiếp S7 1200

    mọi người cho mình hỏi là mình có thể kết nối trực tiếp S7 1200 với WIN CC 7.3 trực tiếp được không. Mình kết nối hoài mà không được. Kể cả dùng KEPware để đọc lên cũng không được, mặc dù đã đặt IP, ping từ máy tính xuống được rồi. Có ai có thể giúp em không, mình mới học PLC nên còn gà mong mọi người chỉ bảo, hehe!

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Wincc V7.3 có driver hỗ trợ sẵn mà. Mình link thấy bình thường. Thử dùng máy khác kết nối thử xem.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Nếu wincc 7.3 bạn cấu hình plc đúng và chọn chọn đúng PG/PC trong control panel máy tính mà wincc 7.3 không kết nối được
    s71200 v4 thì lý do là chưa chọn PUT/GET (đối với s71200 v4 nhe các dòng s71200 trước không có mục này)

    Vào mục cấu hình plc general --- protection --kiểm tra mục chọn ......PUT/GET
    khac phuc s7-1200 v4 khong ket noi duoc opc server.jpg
    Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 06-19-2016 lúc 06:48 PM.