				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					win cc kết nối trực tiếp S7 1200
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							mọi người cho mình hỏi là mình có thể kết nối trực tiếp S7 1200 với WIN CC 7.3 trực tiếp được không. Mình kết nối hoài mà không được. Kể cả dùng KEPware để đọc lên cũng không được, mặc dù đã đặt IP, ping từ máy tính xuống được rồi. Có ai có thể giúp em không, mình mới học PLC nên còn gà mong mọi người chỉ bảo, hehe!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Wincc V7.3 có driver hỗ trợ sẵn mà. Mình link thấy bình thường. Thử dùng máy khác kết nối thử xem.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							Nếu wincc 7.3   bạn cấu hình plc đúng   và chọn  chọn đúng PG/PC trong control panel  máy tính  mà  wincc 7.3 không kết nối được
s71200 v4  thì lý do là chưa chọn PUT/GET  (đối với s71200 v4 nhe  các dòng s71200 trước không có mục này)
Vào mục cấu hình plc    general  ---  protection --kiểm tra mục chọn ......PUT/GET
khac phuc s7-1200 v4 khong ket noi duoc opc server.jpg
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi daocongdabl, ngày 06-19-2016 lúc 06:48 PM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				