Thành viên Mới
win cc kết nối trực tiếp S7 1200
mọi người cho mình hỏi là mình có thể kết nối trực tiếp S7 1200 với WIN CC 7.3 trực tiếp được không. Mình kết nối hoài mà không được. Kể cả dùng KEPware để đọc lên cũng không được, mặc dù đã đặt IP, ping từ máy tính xuống được rồi. Có ai có thể giúp em không, mình mới học PLC nên còn gà mong mọi người chỉ bảo, hehe!
-
-
Little PLC
Wincc V7.3 có driver hỗ trợ sẵn mà. Mình link thấy bình thường. Thử dùng máy khác kết nối thử xem.
-
-
Thành viên cấp 9
Nếu wincc 7.3 bạn cấu hình plc đúng và chọn chọn đúng PG/PC trong control panel máy tính mà wincc 7.3 không kết nối được
s71200 v4 thì lý do là chưa chọn PUT/GET (đối với s71200 v4 nhe các dòng s71200 trước không có mục này)
Vào mục cấu hình plc general --- protection --kiểm tra mục chọn ......PUT/GET
khac phuc s7-1200 v4 khong ket noi duoc opc server.jpg