Theo mình hiểu với dữ kiện của bạn thì Gain = 20mA, Offset = 0mA. Với điều kiện:
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 0, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 0, đầu ra ADC của PLC là 0
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 100, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 10mA, đầu ra ADC của PLC là 16000
Khi bạn chỉnh đầu vào nhiệt độ là 200, con cảm biến cho giá trị dòng đo được là 20mA, đầu ra ADC của PLC là 32000
Rút ra khái niệm: GAIN là giá trị analog làm cho ADC đầu ra max của độ phân giải
OFFSET là giá trị analog làm cho ADC đầu ra bằng 0
Offset hay còn gọi là giá trị chỉnh "không", khi mà cảm biến của mình không chuẩn (dùng lâu bị lệch giá trị, chẳng hạn để đầu vào 0 độ C mà đã cho dòng ra 1mA thì khi đó bạn phải điều chỉnh offset khi tính toán ADC để xuất ra giá trị nhiệt độ đúng)