Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết

    Hỏi về cách hiển thị giá trị của tag trong wincc flex

    Trong wincc flex,mình tạo 1 đoạn script
    If SmartTags("Tag_2")=1 & SmartTags("Tag_4")=1 Then
    SetValue SmartTags("Tag_6"), 5
    End If
    rồi mình đặt Script đó vào Change value của các tag2,4,6.Các tag này đều định dạng int hết
    Nhưng sao mình set giá trị của tag 2 lên 1,tag 4 lên 1 xong giá trị của tag 6 ko hiển thị lên 5 được
    Pro nào biết xin chỉ dẫn
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    hình như em viết sai cấu trúc lệnh C thì phải. Em nên coi lại tập lệnh xem đã chính xác truy. Quan trọng khi em viết C code hay VBs thì đó là cấu trúc lệnh đúng thì sẽ giải quyết được vấn đề
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    em xài flex,script trong flex chỉ có hỗ trợ VBs,e compile rồi ko có báo lỗi,mà e chưa biết làm sao để nó hiển thị ra áh,em bỏ cái script đó vào trong thuộc tính của mấy cái tag đó rồi mà ko được
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Em post ví dụ lên đi,có gì a sữa cho.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    hehe cám ơn anh Hưng nhiều,đúng như thầy nói e viết sai hehe,mà sao hôm qua e làm y chang vậy nó báo sai,giờ lại đúng kìa ^^
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    anh Hưng cho e hỏi là khi mình tạo xong 1 cái script,giờ để cho cái script đó hoạt động,ví dụ như bài của em là để hiển thị giá trị của tag đó ra I/O Field thì mình phải bỏ thuộc tính của Script vào những chỗ nào,để nó hoạt động anh?
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    giờ e đã biết cách đặt script,nhưng em ko hiểu sao tại sao định dạng của 2 tag mình set ở đoạn script ở trên mà thay bằng chữ and rồi áh,tag 2 với tag 4 mình lại phải để là dạng int thì nó mới hiển thị kết quả ở tag 6,còn mình để 2 tag đó ở dạng bool thì lại ko hiển thị được :p
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  8. #8
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    giờ e đã biết cách đặt script,nhưng em ko hiểu sao tại sao định dạng của 2 tag mình set ở đoạn script ở trên mà thay bằng chữ and rồi áh,tag 2 với tag 4 mình lại phải để là dạng int thì nó mới hiển thị kết quả ở tag 6,còn mình để 2 tag đó ở dạng bool thì lại ko hiển thị được :p
    Em làm thế nào,cứ gửi ví dụ lên để mọi người cùng support cho.Còn cái đặt script thì e chỉ cần cho nó luôn luôn chạy thì được,tương tự chương trình con trong PLC vậy.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    anh Hưng vẫn cái project hôm bữa em gửi anh đó,mà sao e để tag2 với tag 4 là định dạng bool thì tag 6 ko hiển thị được kết quả của script,mà để int thì hiển thị được,mà giờ em cần 2 tag đó phải dạng bool mới được
    đưa lại cho a project http://www.mediafire.com/?fy0qvejxlhdtlf2
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    anh Hưng vẫn cái project hôm bữa em gửi anh đó,mà sao e để tag2 với tag 4 là định dạng bool thì tag 6 ko hiển thị được kết quả của script,mà để int thì hiển thị được,mà giờ em cần 2 tag đó phải dạng bool mới được
    đưa lại cho a project http://www.mediafire.com/?fy0qvejxlhdtlf2
    Em chỉ cần thay số 1 bằng True hay On là được.Linh động xíu chứ em.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top