Thành viên cấp 9
Hỏi về cách hiển thị giá trị của tag trong wincc flex
Trong wincc flex,mình tạo 1 đoạn script
If SmartTags("Tag_2")=1 & SmartTags("Tag_4")=1 Then
SetValue SmartTags("Tag_6"), 5
End If
rồi mình đặt Script đó vào Change value của các tag2,4,6.Các tag này đều định dạng int hết
Nhưng sao mình set giá trị của tag 2 lên 1,tag 4 lên 1 xong giá trị của tag 6 ko hiển thị lên 5 được
Pro nào biết xin chỉ dẫn
-
-
Little PLC
hình như em viết sai cấu trúc lệnh C thì phải. Em nên coi lại tập lệnh xem đã chính xác truy. Quan trọng khi em viết C code hay VBs thì đó là cấu trúc lệnh đúng thì sẽ giải quyết được vấn đề
-
-
Thành viên cấp 9
em xài flex,script trong flex chỉ có hỗ trợ VBs,e compile rồi ko có báo lỗi,mà e chưa biết làm sao để nó hiển thị ra áh,em bỏ cái script đó vào trong thuộc tính của mấy cái tag đó rồi mà ko được
-
-
Thành viên cấp 7
Em post ví dụ lên đi,có gì a sữa cho.
-
-
Thành viên cấp 9
hehe cám ơn anh Hưng nhiều,đúng như thầy nói e viết sai hehe,mà sao hôm qua e làm y chang vậy nó báo sai,giờ lại đúng kìa ^^
-
-
Thành viên cấp 9
anh Hưng cho e hỏi là khi mình tạo xong 1 cái script,giờ để cho cái script đó hoạt động,ví dụ như bài của em là để hiển thị giá trị của tag đó ra I/O Field thì mình phải bỏ thuộc tính của Script vào những chỗ nào,để nó hoạt động anh?
-
-
Thành viên cấp 9
giờ e đã biết cách đặt script,nhưng em ko hiểu sao tại sao định dạng của 2 tag mình set ở đoạn script ở trên mà thay bằng chữ and rồi áh,tag 2 với tag 4 mình lại phải để là dạng int thì nó mới hiển thị kết quả ở tag 6,còn mình để 2 tag đó ở dạng bool thì lại ko hiển thị được :p
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennguyen
giờ e đã biết cách đặt script,nhưng em ko hiểu sao tại sao định dạng của 2 tag mình set ở đoạn script ở trên mà thay bằng chữ and rồi áh,tag 2 với tag 4 mình lại phải để là dạng int thì nó mới hiển thị kết quả ở tag 6,còn mình để 2 tag đó ở dạng bool thì lại ko hiển thị được :p
Em làm thế nào,cứ gửi ví dụ lên để mọi người cùng support cho.Còn cái đặt script thì e chỉ cần cho nó luôn luôn chạy thì được,tương tự chương trình con trong PLC vậy.
-
-
Thành viên cấp 9
anh Hưng vẫn cái project hôm bữa em gửi anh đó,mà sao e để tag2 với tag 4 là định dạng bool thì tag 6 ko hiển thị được kết quả của script,mà để int thì hiển thị được,mà giờ em cần 2 tag đó phải dạng bool mới được
đưa lại cho a project http://www.mediafire.com/?fy0qvejxlhdtlf2
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hiennguyen
anh Hưng vẫn cái project hôm bữa em gửi anh đó,mà sao e để tag2 với tag 4 là định dạng bool thì tag 6 ko hiển thị được kết quả của script,mà để int thì hiển thị được,mà giờ em cần 2 tag đó phải dạng bool mới được
đưa lại cho a project
http://www.mediafire.com/?fy0qvejxlhdtlf2
Em chỉ cần thay số 1 bằng True hay On là được.Linh động xíu chứ em.
-