    Trích dẫn Gửi bởi lvc_bkhn Xem bài viết
    Up. không bác nào rành phần này à
    Vùng nhớ ấy là vùng nhớ quy định của PLC chỉ dùng cho truyền thông. Với các ô nhớ đấy mình cứ dùng lệnh MOV như bình thường để ghi hoặc MOV ra các vùng nhớ khác để xử lí dữ liệu thôi.
    Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
    Phân phối biến tần Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
    Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
    Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
    Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
    Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    Mobile: 0989 730 398
    Email : Hidden Content
    Website: Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyen1nghia_ac Xem bài viết
    Vùng nhớ ấy là vùng nhớ quy định của PLC chỉ dùng cho truyền thông. Với các ô nhớ đấy mình cứ dùng lệnh MOV như bình thường để ghi hoặc MOV ra các vùng nhớ khác để xử lí dữ liệu thôi.
    Cảm ơn bác. Bác có tài liệu nào nói đến vùng nhớ dùng cho truyền thông này không? Và khi dữ liệu từ cảm biến về thì nó ghi vào vùng nhớ đó theo nguyên tắc nào vậy ạ? Mong các bác giúp đỡ

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Không có pro nào rành phần này sao
    Lần sửa cuối bởi lvc_bkhn, ngày 07-20-2016 lúc 08:38 AM.

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lvc_bkhn Xem bài viết
    Chào các Pro,
    Hiện tại em đang lập trình PLC Fx3u 64M thu thập tín hiệu của các cảm biến qua module FX3U-485ADP-MB. Em có đọc tài liệu về cấu hình khung truyền trong Manual nhưng em ko hiểu các vùng nhớ mình lấy ntn, tại sao lại chọn được các vùng nhớ ấy. Ví dụ em gửi như ảnh đính kèm. cái thanh ghi D8419, D8410, D8063,D8412 là gì sao lại chọn chúng mà k phải các vùng khác.
    Thực sự em chưa làm phần này bao giờ nên đang rất rối, mong các Pro chỉ giáo
    Có bác nào đã làm phần này rồi hướng dẫn hoặc cho em xin phần thiết lập của các bác với ạ. em cảm ơn và hậu tạ.
    Untitled2.jpg
    Xem cuốn này thử http://123doc.org/document/2619504-f...vietnamese.htm

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    em đọc rồi nhưng chưa hiểu rõ
    Lần sửa cuối bởi lvc_bkhn, ngày 07-20-2016 lúc 08:33 AM.

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bác nào đã làm qua phần này

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    12
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lvc_bkhn Xem bài viết
    Bác nào đã làm qua phần này
    Chào bác vùng nhớ đấy là quy định của từng dòng plc thôi bác ạ trong user manual nó nói vùng nào ghi vùng nào để đọc thì bác cứ theo nó thì phan thôi

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    2
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Có cờ truyền thông là M8411 để thiết lập truyền thông chứ không phải dùng M8000 đâu nhé !. đọc kỹ lại Manual nh