[HỎI] lệnh Timer s7 300 Ladder!
Các bác cho em hỏi về lệnh timer, comparator. Em dùng 1 timer T0 đến 60s, trong đó 30s đầu q0.0 sáng , 30s tiếp theo q0.1 sáng . khi mô phỏng thì sai mong các bác chỉ giáo!!
1.jpg
-
-
Little PLC
timer.PNG
Bạn nên coi phần sơ đồ chạy của tập lệnh rồi thực hiện nhé.
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
em cũng đọc phần đó rồi. cái sơ đò em hiểu: nếu S = 1 & R = 0 thì Timer chạy và đếm ngược 60s( giá trị em cài ) >> 0. khi có R =1 timer bị reset, các giá trị quay lại = 0. ngâm cứu 1 lúc thì em thêm vào 1 lệnh BCD > I ( network 2) vào lấy giá trị mới đó đi so sánh thì đúng 30s đầu Q0.0 sáng, 30s sau Q0.1 sáng. mong các bác giải thích giá trị BI làm sao để so sánh được ak?? cảm ơn 1.jpg
Lần sửa cuối bởi huydungsh, ngày 06-30-2016 lúc 08:41 PM.
-
-
Thành viên Đồng
sai bét về sử dụng vùng nhớ - dùng MW0 thì phải dùng MW2 ... (cách nhau 1 byte). Còn lại chân BI đã là Interger còn convert làm gì? ????
-
The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:
-
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn 2 bác! đúng là mất căn bản rồi. mà đọc cuốn này phải không https://cache.industry.siemens.com/d...n-US_en-US.pdf
có thể nói qua cách đọc nó như thê nào cho có hiểu quả không? chứ nhiều vậy đọc mà không thực hành chắc tẩu hỏa quá.
-