Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết

    Cần giúp về CPU S5 95U

    Chào các bác.
    Em xin trình bày hoàn cảnh của em như sau:
    Dây chuyền của bên em đang sử dụng loại PLC s5 95U. Hiện tại em CPU đang nằm trên máy bị lỗi vùng nhớ (em đoán vậy vì khi em thay CPU mới và đổ chương trình vào thì máy chạy được nhưng không out được ra tín hiệu analog ). Bây giờ em cũng chưa biết là em CPU mới này bị lỗi cổng analog hay là do mình đổ phần mềm bị thiếu gì hay là phải cấu hình thế nào nó mới nhận.
    Bác nào ở Hà Nội biết về dòng CPU này thì . Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.

    Sđt của em : 0912 161 855.
    Lần sửa cuối bởi quyet_ga, ngày 07-05-2016 lúc 04:18 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Không biết địa chỉ analog của bạn là onboard i/o hay la external I/O?
    Bạn ghi ra địa chỉ analog dùng QW hay PQW?
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Không biết địa chỉ analog của bạn là onboard i/o hay la external I/O?
    Bạn ghi ra địa chỉ analog dùng QW hay PQW?
    Nó là địa chỉ QW40 onboard anh ơi.

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Không biết trong ctrinh bạn có dùng FB251 để ghi ra k hay dùng load và transfer trực tiếp?
    Bạn có thể đổi QW40 thành PQW40

    Nên nâng câp lên dòng PLC mới, dòng này cũ quá rồi
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Không biết trong ctrinh bạn có dùng FB251 để ghi ra k hay dùng load và transfer trực tiếp?
    Bạn có thể đổi QW40 thành PQW40

    Nên nâng câp lên dòng PLC mới, dòng này cũ quá rồi
    Em xem các khối thì có FB 251 anh ạ, con PLC hỏng phần bộ nhớ đệm, em load lại chương trình từ thẻ nhớ và đấu tắt ép cho nó chạy được rồi.
    Em dùng cái thẻ nhớ đấy load cho 2 con CPU dự phòng thì nó chạy được phần tín hiệu số nhưng không out tín hiệu điều khiển tương tự. trong 02 con CPU đấy có một con mới nguyên chưa sử dụng. Em không biết giờ nó hỏng cổng analog hay là lỗi cấu hình nữa.

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Như bạn mô tả là chắc do lỗi cấu hình rồi, nó có cái mask DB để cấu hình. Nếu có thời gian bạn có thể thử chuyển trong chương trình từ QW40 thành PQW40 chắc sẽ OK
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    23
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Như bạn mô tả là chắc do lỗi cấu hình rồi, nó có cái mask DB để cấu hình. Nếu có thời gian bạn có thể thử chuyển trong chương trình từ QW40 thành PQW40 chắc sẽ OK
    Em đang dùng phần mêm PG2000 để down/upload chương trình, anh đã từng dùng qua phần mềm này chưa hay là chỉ dùng step5 thôi ạ?
    Mà cái mask DB là cấu hình phần mềm đúng không anh?
    Em đang mù về PLC nên nản quá .
    Mà cái dòng này cổ quá rồi, nhiều vấn đề vướng mắc ít người chia sẻ.

  8. #8
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    8 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi quyet_ga Xem bài viết
    Em đang dùng phần mêm PG2000 để down/upload chương trình, anh đã từng dùng qua phần mềm này chưa hay là chỉ dùng step5 thôi ạ?
    Mà cái mask DB là cấu hình phần mềm đúng không anh?
    Em đang mù về PLC nên nản quá .
    Mà cái dòng này cổ quá rồi, nhiều vấn đề vướng mắc ít người chia sẻ.
    Mình đã dùng PG2000 rồi, cái này khá cũ nhìn hơi lạ vì chạy nền DOS nhưng cũng dễ dùng thôi. Bây giờ thì có tool S5/S7 luôn rồi nhưng phải mua bạn ạ, dùng thì cũng thế vì làm xíu là quen ngay.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top