Gửi tin nhắn với Module CP-1242-7 của S7-1200
Anh em có ai đã làm và hiện đang nghiên cứu thì có thể chia sẻ với mình được không ạ.
Mình đang gặp phải vấn đề, cấu hình viết code tất cả không báo lỗi gì, download and online ok nhưng mà không gửi được tin nhắn, không biết do mình sai cấu hình gi nữa.
Mình làm theo hướng dẫn như Clip của Siemens, AT3-GPRS to SMS.
-
-
Little PLC
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tran_hieu0983
Dear anh,
thực ra em đã lăn với mấy cái này của siemen rồi, vấn đề là làm cái cơ bản nó hoàn toàn không phát hiện lỗi sai gì nhưng nó lại không thể ra kết quả giống như example nên em mới cần giúp đỡ ạ. Vì mình làm là chủ quan theo cái của mình nên ko thể biết lỗi sai nên mới nhờ anh em support ạ.
Em cảm ơn
-
-
Little PLC
Bạn nên sử dụng các chân Error & Diagnostic & Status để xem trạng thái báo về. Bạn đưa một câu hỏi vô thưởng vô phạt thì làm sao mà cứu.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bạn nên sử dụng các chân Error & Diagnostic & Status để xem trạng thái báo về. Bạn đưa một câu hỏi vô thưởng vô phạt thì làm sao mà cứu.
Vâng anh. Em đã gắn tag cho các chân này rồi. Nhưng khi em kích hoạt chân req trong khối T_Con thì ko có chân nào báo lỗi hay gì hết. Chân busy ko true, error ko true, done cũn ko true. Mai em sẽ gửi ảnh lên forum ạ.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bạn nên sử dụng các chân Error & Diagnostic & Status để xem trạng thái báo về. Bạn đưa một câu hỏi vô thưởng vô phạt thì làm sao mà cứu.
đây là kết quả online. Stt nó hiện lên 16#7000 thì nó bảo ko có job nào đc thực hiện vậy là sao ạ.1.png2.png3.png4.png5.png
-