Thành viên cấp 4
Gửi bởi
hanhcb
Với cái thông báo này thì là lỗi do máy tính hay PLC vậy mọi người???
Đính kèm 2852
Cái này là do bộ nhớ load memory dưới PLC bị đầy, phải compress lại. Right click trên folder Block của chương trình, chọn PLC ->Module information. Chọn tab memory và nhấn compress.
Trước khi lưu ý phải offline tất cả các hàm và variable của step 7
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Cái này là do bộ nhớ load memory dưới PLC bị đầy, phải compress lại. Right click trên folder Block của chương trình, chọn PLC ->Module information. Chọn tab memory và nhấn compress.
Trước khi lưu ý phải offline tất cả các hàm và variable của step 7
Để offline tất cả các hàm thì làm như nào vậy Bạn, Bạn có thể hướng dẫn thêm được không
-
-
Thành viên cấp 4
offline thi không online PLC (không có monitor)
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
offline thi không online PLC (không có monitor)
Sau khi vào mục module information thì nó hiện ra thông báo này
thông báo lỗi.png
-
-
Thành viên cấp 4
Kiểm tra lại kết nối với PLC, lỗi kết nối thôi
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Kiểm tra lại kết nối với PLC, lỗi kết nối thôi
Vậy là thực hiện các thao tác như bạn nói đi kèm với việc kết nối plc với máy tính à
-
-
Thành viên cấp 4
nó truy câp vào PLC để compress load memmory của máy tính mà
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Vẫn không được ạ. Đã compress load memory và hiện ra bảng này.
thông báo bộ nhớ ram.png
Và khi đổ chương trình thì vẫn hiện lỗi như ban đầu
20160718_135646.jpg
Làm gì tiếp đây ạ
-
-
Thành viên cấp 4
PLC có gắn thẻ nhớ k vậy?
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
PLC có gắn thẻ nhớ k vậy?
Khi mua thì được một bộ CPU, mình cũng không biết là đã có gắn thẻ hay chưa. Nó cũng gắn giống như ram máy tính ạ
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:27 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu