Khi mua thì được một bộ CPU, mình cũng không biết là đã có gắn thẻ hay chưa. Nó cũng gắn giống như ram máy tính ạ
Theo hình bạn đưa là chứa có thẻ nhớ nên không thể load chương trình vào được. lên mạng tìm hiểu thẻ nhớ PLC cho s7 300 rồi gắn vào. Xem thêm chủ đề này mình có thảo luận về bộ nhớ của PLC
http://vocsyit.com/profibus-s7-300-a...08.html/page-2
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Chính xác rồi bạn, phía bên cạnh của CPU mình thấy có ghi: " Load memory plugged in with MMC (max 8MB)". Tức là PLC S7 300 CPU 313C-2PtP phải dùng thẻ nhớ, bản thân CPU chưa có bộ nhớ. Chương trình lưu trong thẻ nhớ ít nhất là 10 năm. Việc cần làm tiếp theo là đi mua thẻ nhớ
-
-
Little PLC
Vùng nhớ đã đầy. Online và xóa các block không cần thiết đi bạn nhé.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
tran_hieu0983
Vùng nhớ đã đầy. Online và xóa các block không cần thiết đi bạn nhé.
Làm gì có block nào trong PLC mà xóa, cái này là chưa cắm thẻ nhớ thôi
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Làm gì có block nào trong PLC mà xóa, cái này là chưa cắm thẻ nhớ thôi
IMG_1919.jpg
Cùng quan điểm với anh là do chưa có thẻ nhớ. Với dòng S7-300 thì thẻ nhớ kiểu kiểu như này nhé, bạn hãy kiểm tra lại xem có hay chưa vì CPU mới thì không đi kèm đâu.
-