1/
-màn hình simens có 1 số loại kết ok với plc omron bằng cáp rs232 và một số loại dùng cáp rs422 ,cụ thể sơ đồ cáp rs232 hoặc rs422 bạn có thể tham khảo tại mụctrong wincc flexible phần conection omron
có các sơ đồ cụ thể từng dòng plc của omron khi kết nối từng loại màn hình của simens.
-theo mình biết thì cáp rs232 là rẻ nhất ,chỉ cần dùng sợi cáp 9pin thường và hàn lại chân theo sơ đồ là ok ,gì plc omron đa phần nhiều dòng có sẳn cổng rs232 9pin.
2/
-theo kinh nghiệm thì khi up load chương trình từ plc xuống máy tính thì nếu không để ý sẻ upload không hết các vùng nhớ và cấu hình phần cứng mà chỉ lấy được chương trình .để mình làm đoạn vidieo hướng dẩn cách up hết chương trình và các vùng nhớ và cấu hình phần cứng .
-link phần mềm lập trình plc omron nó có trên diển đàn ,nó là bộ phần mềm cx-one
-vùng nhớ plc omron mình giới thiệu 2 dòng plc omron đại diện như cp1l so như s7-200 và CJ1M so như s7-300 các dòng khác củng gần giống vậy thôi.
vùng nhớ:http://www.mediafire.com/?o0rxsonp2p2nlc3