    Tình hình là mình đang thực hiện kết nối WINCC 7.3 và 3 plc s71200 trong mạng LAN nhưng đang bị rắc rối một số vấn đề như sau:
    -Từ máy tính ping ip xuống 3 con plc thì thấy ok
    -WINCC 7.3 không kết được 2 PLC S71200 CPU 1214 version 1.0 nhưng lại kết nối ok với 1 PLC S71200 CPU 1214C version 4 và tất cả chương trình đổ xuống PLC 1200 sử dụng TIA V13 SP1
    - Nhưng có 1 điều lạ là sử dụng wincc flexile hoặc opc kepserver test kết nối với cả 3 plc trên điều ok

    có pro nào cao kiến xin trợ giúp .Dù mình đọc tài liệu WinCC V7.3 Communication và wincc 7.3 của simens mục SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel thì chẳng thấy chổ nào simens nói là yêu cầu version của s71200 hết
    nhưng không hiểu sao kết nối không được.Mà hiện tại plc s71200 version 1.0 thì không thể up lên version 4 được

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Bạn nâng cấp firmware con 1214 ver 1.0 lên 2.0 hay 2.2 em sao

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Bạn nâng cấp firmware con 1214 ver 1.0 lên 2.0 hay 2.2 em sao
    Tình hình là em update CPU S71200 từ firmware 1.0 lên firmware 2.2 kết nối chạy ok .
    Cũng lưu ý cho ai muôn kết nối WINCC 7.3 và plc s71200 thì WINCC 7.3 chỉ kết nối ok với plc S71200 version 2.2 trở lên nhe!

  4. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Chúc mừng đã xử lí thành công

    Dòng 1200 vật vả với nó, không biết 1500 chắc chung số phận? Vì TIA quá đồ sộ, cài full cũng vật vả

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  5. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Nhìn chung thì S71200 nó có có nhiều cái hay và làm với TIA lâu ngày cũng quen . Thật tế bộ TIA em cũng chỉ dám cài phần step 7
    để lập trình plc thôi chứ tích hợp chung scada của nó luôn thì chưa dám làm thấy nó làm sao ấy nhiều khi thấy những lổi rất bực mình.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top