Thành viên cấp 4
Về trường hợp này bạn có thể dùng các module wireless của siemen:
- Dùng Scalance W788 1PRO kết nối với PLC300, dùng 3 Scalance W744 PRO hoặc 1 W746/747/748 PRO cho 3 module ET200s PN, trường hợp này ET200S của bạn phải là loại CPU có hỗ trợ PN
- Dùng Scalance W788 1PRO kết nối với PLC300, dùng Iwlan/pb link pn io (6GK1417-5AB0x) để kết nối các slave Profibus DP, như dự án của bạn là 3 trạm ET200
-
-
cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ lưu ý tới giải pháp đó vì chắc chắn là thành công. Hiện tại tôi cũng quan tâm tới giải pháp sử dụng ELPRO905U-G-PR trong việc truyền Profibus không dây.
-