    Xin các ae tư vấn

    Chào mọi người.Hiện tại e đang cần kết nối một con cảm biến nhiệt độ Pt100 loại 3 chân (2 dây đỏ 1 dây trắng),với thiết bị chuyển đổi SBWV 2280,để đổi từ tín hiệu trở của Pt 100 thành tín hiệu áp hoặc dòng.Mà e ko biết kết nối như thế nào.và e cũng ko biết là nó ra chính xác là 0-5v, 0-10v,hay 4-20mA nữa.Mua hàng mới mà chỉ thấy mấy chữ tàu ko hiểu,lên mạng kiếm ko thấy có.Mọi người ai biết chỉ dùm e.Con SBWV như hình bên dưới.
    Thanks all

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    37
    Thanks
    12
    2 lượt trong 2 bài viết
    đây là hình ảnh của SBWV 2280 Capture.PNG

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haiphaiqb Xem bài viết
    đây là hình ảnh của SBWV 2280 Capture.PNG
    CHân 5,6,7,8 thì đấu vào PT, còn chân 3 và 4 thì đấu vào nguồn 24vdc, chân 1 và 2 thì lấy out ra từ 0 to 5v or 0 to 10v, ko biết có switch chọn không? bạn xem lại.
    theo như hình thì out ra chỉ từ 0 to 10 v thôi.