-
Thành viên cấp 1
Xin các ae tư vấn
Chào mọi người.Hiện tại e đang cần kết nối một con cảm biến nhiệt độ Pt100 loại 3 chân (2 dây đỏ 1 dây trắng),với thiết bị chuyển đổi SBWV 2280,để đổi từ tín hiệu trở của Pt 100 thành tín hiệu áp hoặc dòng.Mà e ko biết kết nối như thế nào.và e cũng ko biết là nó ra chính xác là 0-5v, 0-10v,hay 4-20mA nữa.Mua hàng mới mà chỉ thấy mấy chữ tàu ko hiểu,lên mạng kiếm ko thấy có.Mọi người ai biết chỉ dùm e.Con SBWV như hình bên dưới.
Thanks all
-
-
Thành viên cấp 1
đây là hình ảnh của SBWV 2280 Capture.PNG
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
haiphaiqb
CHân 5,6,7,8 thì đấu vào PT, còn chân 3 và 4 thì đấu vào nguồn 24vdc, chân 1 và 2 thì lấy out ra từ 0 to 5v or 0 to 10v, ko biết có switch chọn không? bạn xem lại.
theo như hình thì out ra chỉ từ 0 to 10 v thôi.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:36 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu