Thành viên Mới
Giúp mình điều khiển vị trí xi lanh điện yama driver ercd sử dụng fx1N loại MT! thank
Bạn nào dùng Fx1N-48Mt điều khiển vị trí xi lanh điện yamaha, driver ercd chưa. cho mình hỏi vị trí mình nhập vào thanh ghi D trên PLC giao tiếp thế nào với driver. vì không có lệnh phát xung đk vị trí trong plc. Mình chưa hiểu driver nó nhận vị trí và tốc độ ở trên plc ntn. mong các bạn giúp đỡ. thanks!
-
-
Thành viên cấp 2
Mình mới làm với con indexer TS-X của yamaha thôi. dùng truyền thông RS232, phương thức no-protocol. Mã lệnh cụ thể như thế nào thì phải lục lọi trong manual của thiết bị mới rõ được. Mình dùng truyền thông để truyền vị trí, khoảng cách cần chạy đến driver, nếu khoảng cách không đổi thì có thể set-up trên phần mềm hoặc qua thông số cài đặt.
Có gì cần hỏi thêm thì bạn có thể liên hệ với mình, mình đã từng làm với sp tương tự của yamaha rồi nên có thể sẽ giúp được 1 chút :D.
www.bientanchinhang.com
Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
Phân phối biến tần
Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0989 730 398
Email :
Hidden Content
Website:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Mình mới làm với con indexer TS-X của yamaha thôi. dùng truyền thông RS232, phương thức no-protocol. Mã lệnh cụ thể như thế nào thì phải lục lọi trong manual của thiết bị mới rõ được. Mình dùng truyền thông để truyền vị trí, khoảng cách cần chạy đến driver, nếu khoảng cách không đổi thì có thể set-up trên phần mềm hoặc qua thông số cài đặt.
Có gì cần hỏi thêm thì bạn có thể liên hệ với mình, mình đã từng làm với sp tương tự của yamaha rồi nên có thể sẽ giúp được 1 chút :D.
www.bientanchinhang.com
uhm như vậy là việc truyền thông vị trí qua rs232. ví dụ: trên fx thấy lệnh RS d100 k8 d200 k7 vậy con driver nó nhận vị trí từ D như thế nào. Mình cài đặt thông qua HPB có phải không bạn. bạn cho mình tý hướng dẫn được chứ. Thank U!
-
-
Thành viên cấp 2
Cái này để chính xác nhất thì bạn phải xem lại manual của driver. Trong đó nó ghi rõ khung truyền như thế nào. Thông thường thì sẽ gồm có :
Mã mở đầu câu lệnh (Mã ASCII, là @ tương đương với 40h thì phải)+Địa chỉ của con nhận+Mã lệnh (đọc hay ghi) +register cần truyền (bên phía driver, mỗi register có chức năng khác nhau) + giá trị cần truyền.
Phải ghi đúng như thế thì driver mới nhận. Mình sẽ up tài liệu con TS-X lên cho bạn xem.
Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
Phân phối biến tần
Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0989 730 398
Email :
Hidden Content
Website:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 2
Đây nhé, bạn xem phần hướng dẫn truyền thông của con này xem sao, sẽ hiểu thêm 1 chút.
http://bientanchinhhang.com/tin-tuc/tai-lieu-tong-hop/
Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
Phân phối biến tần
Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0989 730 398
Email :
Hidden Content
Website:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
thanks ban!
cám ơn bạn nhé. mình thấy trong chương trình có phần movp các số hexa vào trong thanh ghi truyền dữ liệu. hóa ra đó là các mã lệnh để truyền thông. mở đầu là movp h40 d100. cám ơn bạn nhiều. Phần truyền thông này mình mới nghiên cứu có gì mong bạn giúp đỡ.
-
-
Thành viên Mới
thanks ban!
Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
bạn cho mình hỏi xíu. mình dùng con fx1N chạy chế độ phát xung điều khiển con xi lanh điện yamaha chẳng hạn được không nhỉ. vì ở cty mình chỉ thấy con omron cp1h chạy chế độ đó. và ở con omron họ kèm theo 1 cái main để cấp xung vào driver. không biết có tác dụng gì nhỉ. vì tại khi đk động cơ minas a4 với plc mitsu chỉ cần mắc nối tiếp 1 con điện trở vào ngõ ra phát xung. cám ơn ban!
-
-
Thành viên cấp 2
Nếu con FX1N của bạn có chân phát xung điều khiển vị trí thì hoàn toàn dùng được.
Theo mình biết thì CP1H làm gì có main gì để băm xung nhỉ , nó có tối đa 4 kênh băm xung built-in thôi chứ nhỉ?
Còn về phần mắc nối tiếp điện trở thì chỉ là để hạn dòng thôi, không quá dòng nó sẽ chết con opto trong driver.
Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
Phân phối biến tần
Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0989 730 398
Email :
Hidden Content
Website:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
nguyen1nghia_ac
Nếu con FX1N của bạn có chân phát xung điều khiển vị trí thì hoàn toàn dùng được.
Theo mình biết thì CP1H làm gì có main gì để băm xung nhỉ
, nó có tối đa 4 kênh băm xung built-in thôi chứ nhỉ?
Còn về phần mắc nối tiếp điện trở thì chỉ là để hạn dòng thôi, không quá dòng nó sẽ chết con opto trong driver.
phần mắc nối tiếp điện trở mình max thì hiểu vì dòng qua chân driver khoảng 10mA thì phải. Ở cty mình những con máy dán sử dụng omron cp1h đều mắc qua 1 main ( trong đó có con 26Ls1) rồi từ main đó cấp vào chân phát xung ở driver. Sao PLC điều khiển servo (ví dụ yamaha mna4 với driver MBDDT ) ko cần dùng. chắc hản có gì khác nhau ở driver ercd với MBDDT.
. .
-
-
Thành viên cấp 2
Bạn có thể nói rõ hơn về cái main đó được không? Nó nhận tín hiệu từ chân băm xung của PLC rồi lại xuất tín hiệu xung ra con servo ERCD ah?
Có hình ảnh thì càng tốt.
Duy Nghia (Mr.) - Kỹ sư bán hàng
Phân phối biến tần
Yaskawa, Omron, Hedy, Mitsubishi, Invt, Delta chính hãng giá rẻ nhất
Phân phối thiết bị tự động hóa, PlC, màn hình cảm ứng, cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ.
Thiết kế hệ thống, dây chuyền tự động hóa nhà máy.
Dịch vụ sửa chữa biến tần chuyên nghiệp, uy tín.
Địa chỉ: 41/M2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0989 730 398
Email :
Hidden Content
Website:
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:34 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu