s7-1200 con nào cũng cho upload hết bác Mechatronic_Hieu ơi
mình đang sử dụng loại firmware 1 từ năm 2010 và cả firmware 4.1 đều làm được hết
vấn đề là sử dụng bản TIA version bao nhiêu mà thôu
Có up được tất cả cấu hình trong PLC k?
-
-
Little PLC


Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Có up được tất cả cấu hình trong PLC k?
Tất cả nhé
-
-
Thành viên cấp 10
http://plcprovn.com/gap-van-de-trong...00.t17711.html
thanhha68 bên đó là mình,theo mình test:
Không upload đc cấu hình hardware plc
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
tran_hieu0983
Như bạn đã nói ròi đó: lưu ý 1 điều khi download version nào thì muốn upload thì cài đúng version đó mới cho upload.
Upload hết luôn thì có mục Extended Upload.... với chức năng này cho bạn upload hardware & software & cấu hình mạng (nếu có) tuy nhiên Version S7-1200 là V4.x trở lên.
cái vụ này đã tranh luận khá gay cấn cũng chưa thấy ngã ngủ và hài lòng cho ai cần upload project thực thụ, project đã download vào 1200 chạy 1 thời gian tầm 1,2 năm gì đó. Qua năm tháng ai cũng nâng cấp lên V13 SP1 rồi 1 ngày nào đó cần upload project củ ra thì hởi ôi cớ sự gây tranh cãi nhiều diển đàn
nó vật vả em gàn 5 tháng, trong 5 tháng đó em hỏi trực tiếp Siemens forum (https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10) chả ăn thua, ghét quá quên nó luôn và tự code lại từ đầu với TIA V13 SP1, giờ đã hoàn thành với new version, lang thang thấy 4 rum hỏi mới nhảy vào tranh luận tìm nguyên nhân?
ở đây em biết mọi người đã từng test thử up/down với 1200 cùng version thì ok, chính em cũng test chơi 1 project với V13 thấy ok up được soft + hard. Nhưng tại sao lạ quá project thực thụ chạy hơn 1 năm thì chỉ cho up sort, no up hard là sao?
Vẩn lưu ý là em down version nào thì em phải cài đúng version đó để up rồi migrate project
-
-
Thành viên cấp 10
Thật ra có lý do up không được và có lý do up đc ^^
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
Thật ra có lý do up không được và có lý do up đc ^^
em nghĩ up được khi và chỉ khi con PC cài version nào khi download project xuống 1200, ngay tại thời điểm tức thời đó up được 100%. Sau đó cất con PC đó đi hoặc ghost lại nguyên ổ cứng backup lại, vài năm sau cần upload ra thì lôi con PC trong tủ hoặc lấy ghost backup bung ra thì upload thành công 100%
còn ngoài ra thì rất ư là bực và mất thời gian vật vả theo năm tháng, có mấy ai sài pc không cài lại máy và nâng cấp phần mềm sau vài tháng không? chứ đừng nói vài năm? lúc ấy cần upload thì rất khổ sở kiếm đúng bản version mà cài để lấy project ra, chưa chắc lấy được tốt 100%
-
-
Thành viên cấp 10
Chờ xí có cờ nhíp
-
-
Thành viên Đồng
-
-
Thành viên cấp 10
Cờ nhíp đây
đắp mặt nạ nên hơi lâu
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-25-2016 lúc 12:17 AM.
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
sửa lại link đi anh giai? em lọc link ra và coi video của anh rồi y chang những gì em làm từ 5 tháng trước đây, búa xua cách luôn, chả up được hardware, view hardware chỉ thấy các modul thuộc về 1200, còn các phần cứng khác trong mạng thì không thấy với TIA13, cài TIA V13-SP1 thì show ra hoành tráng các thiết bị kết nốt profinet của siemens plc 1215 x 2con + hmi TP2200 comfort + g120 x 6 con , ....lại không cho upload mới bực chứ? TIA siemens ơi cùi quá, may mà cùng V13 chỉ hơi khác có thêm sp1 mà siemens lại không hổ trợ, tức thật
-