Thành viên cấp 2

Gửi bởi
tuan_kt
Dear all !
Hiện tại em đang thực hiện 1 dự án thiết kế máy chạy 3 trục với phần cứng dùng s7-1200 6ES72141AG400XB0
2 trục dùng con HG-KN13+MR-JE-10a, 1 trục dùng HF-KN23+MR-JE=20a.
Em đang bị ket chỗ đấu nối phần cứng ạ, em đã đấu như sau nhưng động cơ k quay, em có tham khảo thì được biết tín hiệu xung ra từ s7-1200 là xung dương mà driver thì xử lý xung âm nên em tính sẽ dùng pc817 để chuyển mức tín hiệu thành xung âm vào driver. Em liệt kê cách đấu nối như sau có gì sai nhờ mọi người giúp đỡ ạ !, test với 1 bộ HG-KN13+MR-JE-10a
Đây là video hoạt động của máy
https://www.youtube.com/watch?v=Wq969RJhz_0
Thank !
Đính kèm 2915OPTO.JPGDRIVER sink.JPGCONNECTOR.JPG
Bạn nên kiểm tra lại cái mục "mà driver thì xử lý xung âm" này nhé. Servo amplifier MR-JE mà chỉ xử lý xung âm thì mấy bác sale dòng MR-JE chắc thảm lắm..hi.. Bác xem tài liệu mà chỉ xem mục 1a, còn mục 1b nữa mà? xem file pdf link này nhé (trang 3-9): http://www.mitsubishielectric.com/dl.../sh030128g.pdf (Thông cảm không upload file được vì upload file limit của diễn đàn chỉ 1Mb thôi).
P/S: Bác Hiếu nói đúng và mình thì cũng "không phải dân điện tử công suất & xác định bỏ luôn"
Lần sửa cuối bởi vkhanh, ngày 08-25-2016 lúc 11:41 AM.
Vikhanhads
Automation and Service Solution
Skype: vikhanhads
Email:
Hidden Content
-
Bài viết của "vkhanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:08 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu