Help! Cách set tham số từ HMI cho PLC omron.
ví dụ mình có lệnh MOV #60 D901.
Mình muốn set tham số #60 thành #25 trên HMI,thì khai báo address trong lệnh Numeral displayInput như thế nào các bạn?(phần mềm HMI CX designer)
Thanks mọi người nhiều.
Bạn muốn set #60 thành số khác,thì trên chương trình PLC,bạn phải dùng lệnh MOVE địa chỉ ,sau đó trên HMI tạo 1 IO Field trùng với địa chỉ gốc ma bạn mov trên chương trình PLC.
-